给消防水池供水的泵算不算消防水泵?
给消防水池供水的泵算不算消防水泵?消防供水采用的是成套设备,需不需要双电源供电,末端切换?第一次说消防,是个垃圾填埋场的消防工程,麻烦大佬们讲解仔细些,拜托了 这是成套设备的参数是消防设备 没有水怎么消防,故应为消防用水泵 垃圾场室外消防用水量>35乚/S则为二级负荷 成套设备设一个ATSE即可 有点类似于稳压泵 swdswd 发表于 2020-10-14 20:54
垃圾场室外消防用水量>35乚/S则为二级负荷
谢谢大佬,请问这是哪本规范里面的呢? swdswd 发表于 2020-10-14 20:54
垃圾场室外消防用水量>35乚/S则为二级负荷
我看了下 消防用水量是20L/S 那三级负荷单电源供电即可对吧? Redness 发表于 2020-10-15 09:06
我看了下 消防用水量是20L/S 那三级负荷单电源供电即可对吧?
按50016执行 Redness 发表于 2020-10-15 08:42
谢谢大佬,请问这是哪本规范里面的呢?
建规GB50016 Redness 发表于 2020-10-15 09:06
我看了下 消防用水量是20L/S 那三级负荷单电源供电即可对吧?
三级负荷单电源即可 消防水池的存水量应满足火灾时的消防用水量。给消防水池供水的泵只是平时运行为消防水池补水,火灾时不参与灭火,不算消防水泵。给消防水池供水的泵是重要负荷,不是消防负荷。 如果消防水池水量满足所有计算消防用水量,消防灭火过程中,此泵不参与供水,可不作为消防负荷;如果水池仅能满足一部分计算用水量,消防状态要参与供水,应作为消防负荷。 求知的MT 发表于 2020-10-15 10:16
如果消防水池水量满足所有计算消防用水量,消防灭火过程中,此泵不参与供水,可不作为消防负荷;如果水池仅 ...
好的 谢谢大佬