Redness 发表于 2020-10-15 12:07:34

swdswd 发表于 2020-10-15 09:52
三级负荷单电源即可

好的 谢谢大佬

贾行家 发表于 2020-10-15 12:28:53

本帖最后由 贾行家 于 2020-10-15 12:30 编辑

除非你这池子是两路进水管,也即池容不够火灾用水量、需要在火灾时保证连续进水,那你的给水泵就属于消防负荷,否则的话,就不算,池容本来就是按火灾需水量设置的,给水泵就是起个最初的蓄水以及投运之后的补水作用,重要负荷都算不上,你工程是几级负荷它就是几级负荷。这事儿你问问水专业不就清楚了?

x01oct 发表于 2020-10-15 14:38:42

zhouke 发表于 2020-10-15 09:53
消防水池的存水量应满足火灾时的消防用水量。给消防水池供水的泵只是平时运行为消防水池补水,火灾时不参与 ...

不一定,消防水池的有效容积可以按两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时确定。
GB50974-2014 4.3.4条(强条)

x01oct 发表于 2020-10-15 17:28:02

zhouke 发表于 2020-10-15 09:53
消防水池的存水量应满足火灾时的消防用水量。给消防水池供水的泵只是平时运行为消防水池补水,火灾时不参与 ...

刚问了我院给排水,通常是按存储全部火灾延续时间的水量设计的。

zhouke 发表于 2020-10-15 19:59:47

x01oct 发表于 2020-10-15 14:38
不一定,消防水池的有效容积可以按两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时确定。
GB50974- ...

这种情况下给消防水池供水的泵应算消防水泵。

xiaosong 发表于 2020-10-22 11:21:56

消防负荷分为两类,一是直接参与消防灭火救援的负荷,二是消防救援辅助负荷,比如屋面稳压泵、消防电梯处污水泵都不直接参与消防救援,但与消防救援有关。
页: 1 [2]
查看完整版本: 给消防水池供水的泵算不算消防水泵?