负荷等级的确定
请问:1.医院的氧气汇流排间的负荷等级的确定是否有明确的规范?2.医院的污水处理站的负荷等级是多少呢? O2汇流排间属医用气体供应系统,按一级负荷 二、三级医院:汚水处理站,按二级负荷 swdswd 发表于 2020-10-9 21:24
二、三级医院:汚水处理站,按二级负荷
请问:这个污水处理的负荷等级具体规范是哪条呢? swdswd 发表于 2020-10-9 21:15
O2汇流排间属医用气体供应系统,按一级负荷
请问:面积不到30平方米的汇流排间除了设置配电系统外,还需要设置其他系统吗?如气体报警系统等。 113120 发表于 2020-10-10 11:30
请问:面积不到30平方米的汇流排间除了设置配电系统外,还需要设置其他系统吗?如气体报警系统等。
设O2气泄漏报警系统 113120 发表于 2020-10-10 11:27
请问:这个污水处理的负荷等级具体规范是哪条呢?
一个是〈供规〉,一个是类比原则,最后一个是重要性 swdswd 发表于 2020-10-10 19:33
一个是〈供规〉,一个是类比原则,最后一个是重要性
谢谢您的指导! swdswd 发表于 2020-10-10 19:30
设O2气泄漏报警系统
这个氧气的泄露报警系统没有做过,能否请您指点一下如何做呢? 113120 发表于 2020-10-12 10:59
这个氧气的泄露报警系统没有做过,能否请您指点一下如何做呢?
见09X700(上)一P21 113120 发表于 2020-10-10 11:30
请问:面积不到30平方米的汇流排间除了设置配电系统外,还需要设置其他系统吗?如气体报警系统等。
02气供应系统设备及管道作好防靜电接地 113120 发表于 2020-10-12 10:59
这个氧气的泄露报警系统没有做过,能否请您指点一下如何做呢?
O2气分子量略大于空气分子量,故探測器置于空间中部及下部 swdswd 发表于 2020-10-12 11:34
O2气分子量略大于空气分子量,故探測器置于空间中部及下部
感谢感谢! swdswd 发表于 2020-10-10 19:33
一个是〈供规〉,一个是类比原则,最后一个是重要性
你好,请问《供规》的哪条说了污水处理站的供电负荷为二级呢? 113120 发表于 2021-11-21 12:16
你好,请问《供规》的哪条说了污水处理站的供电负荷为二级呢?
按〈供规)二级负荷的