[求助] 负荷等级的确定

[复制链接]
     
发表于 2020-10-9 18:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:1.医院的氧气汇流排间的负荷等级的确定是否有明确的规范?
          2.医院的污水处理站的负荷等级是多少呢?
     
发表于 2020-10-9 21:15:22 | 显示全部楼层
O2汇流排间属医用气体供应系统,按一级负荷
     
发表于 2020-10-9 21:24:46 | 显示全部楼层
二、三级医院:汚水处理站,按二级负荷
     
 楼主| 发表于 2020-10-10 11:27:06 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-10-9 21:24
二、三级医院:汚水处理站,按二级负荷

请问:这个污水处理的负荷等级具体规范是哪条呢?
     
 楼主| 发表于 2020-10-10 11:30:37 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-10-9 21:15
O2汇流排间属医用气体供应系统,按一级负荷

请问:面积不到30平方米的汇流排间除了设置配电系统外,还需要设置其他系统吗?如气体报警系统等。
     
发表于 2020-10-10 19:30:26 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-10-10 11:30
请问:面积不到30平方米的汇流排间除了设置配电系统外,还需要设置其他系统吗?如气体报警系统等。

设O2气泄漏报警系统
     
发表于 2020-10-10 19:33:20 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-10-10 11:27
请问:这个污水处理的负荷等级具体规范是哪条呢?

一个是〈供规〉,一个是类比原则,最后一个是重要性
     
 楼主| 发表于 2020-10-12 10:54:36 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-10-10 19:33
一个是〈供规〉,一个是类比原则,最后一个是重要性

谢谢您的指导!
     
 楼主| 发表于 2020-10-12 10:59:45 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-10-10 19:30
设O2气泄漏报警系统

这个氧气的泄露报警系统没有做过,能否请您指点一下如何做呢?
     
发表于 2020-10-12 11:25:01 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-10-12 10:59
这个氧气的泄露报警系统没有做过,能否请您指点一下如何做呢?

见09X700(上)一P21
     
发表于 2020-10-12 11:27:41 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-10-10 11:30
请问:面积不到30平方米的汇流排间除了设置配电系统外,还需要设置其他系统吗?如气体报警系统等。

02气供应系统设备及管道作好防靜电接地
     
发表于 2020-10-12 11:34:09 | 显示全部楼层
113120 发表于 2020-10-12 10:59
这个氧气的泄露报警系统没有做过,能否请您指点一下如何做呢?

O2气分子量略大于空气分子量,故探測器置于空间中部及下部
     
 楼主| 发表于 2020-10-16 11:18:03 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-10-12 11:34
O2气分子量略大于空气分子量,故探測器置于空间中部及下部

感谢感谢!
     
 楼主| 发表于 2021-11-21 12:16:13 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-10-10 19:33
一个是〈供规〉,一个是类比原则,最后一个是重要性

你好,请问《供规》的哪条说了污水处理站的供电负荷为二级呢?
     
发表于 2021-11-22 13:12:21 | 显示全部楼层
113120 发表于 2021-11-21 12:16
你好,请问《供规》的哪条说了污水处理站的供电负荷为二级呢?

按〈供规)二级负荷的