避难层消防风机房的检修插座电源从何处引来?
如果从本机房引来,专家说非消防负荷串到了消防负荷如果从其他层的走道照明引来,不满足避难层的设备从变电所放射式供电
如果单独设置一个普通配电箱,甲方不干,浪费
避难层又没有其他普通机房了,大家说该怎么办呢? 你这个避难层,本身就需要设置一台照明配电箱吧 树欲静而风不止 发表于 2020-9-29 14:53
你这个避难层,本身就需要设置一台照明配电箱吧
没有设普通照明配电箱
之前想着设,后来一想,避难层是消防时用,普通照明配电箱在消防时得切非消
这样看,也没有多大作用 abu1216 发表于 2020-9-29 14:56
没有设普通照明配电箱
之前想着设,后来一想,避难层是消防时用,普通照明配电箱在消防时得切非消
这样 ...
设一台双切的照明配电箱,直接从变电所供电,除给本层的照明用电,还可以给疏散集中电源供电(原来我们是分开的,后来要求放射式,我们就准备合在一起) 话说回来,我们这样的风机房,一般也没有设插座 即使有插座,就像电梯机房等,从双切箱接,也不是所有图审都提 树欲静而风不止 发表于 2020-9-29 15:16
设一台双切的照明配电箱,直接从变电所供电,除给本层的照明用电,还可以给疏散集中电源供电(原来我们是 ...
合在一起的话,是不是又有非消防负荷纳入应急系统的嫌疑了呢,还在被这个问题折磨 树欲静而风不止 发表于 2020-9-29 15:24
话说回来,我们这样的风机房,一般也没有设插座
是的,我们也准备不设插座了 abu1216 发表于 2020-9-29 16:12
合在一起的话,是不是又有非消防负荷纳入应急系统的嫌疑了呢,还在被这个问题折磨
避难层的照明,也算消防负荷 树欲静而风不止 发表于 2020-9-29 16:21
避难层的照明,也算消防负荷
噢,备用照明,是的 树欲静而风不止 发表于 2020-9-29 15:24
话说回来,我们这样的风机房,一般也没有设插座
我这里也是一般不设插座 普通插座,设了也没啥作用! 这里有回答,不知道专家认不认。 kawenganet 发表于 2020-10-7 11:54
这里有回答,不知道专家认不认。
湖南省施工图审查过程中有争议的常见问题及处理意见-2019 kawenganet 发表于 2020-10-7 11:55
湖南省施工图审查过程中有争议的常见问题及处理意见-2019