[问题探讨] 避难层消防风机房的检修插座电源从何处引来?

[复制链接]
     
发表于 2020-9-29 11:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果从本机房引来,专家说非消防负荷串到了消防负荷
如果从其他层的走道照明引来,不满足避难层的设备从变电所放射式供电
如果单独设置一个普通配电箱,甲方不干,浪费
避难层又没有其他普通机房了,大家说该怎么办呢?
发表于 2020-9-29 14:53:59 | 显示全部楼层
你这个避难层,本身就需要设置一台照明配电箱吧
     
 楼主| 发表于 2020-9-29 14:56:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-29 14:53
你这个避难层,本身就需要设置一台照明配电箱吧

没有设普通照明配电箱
之前想着设,后来一想,避难层是消防时用,普通照明配电箱在消防时得切非消
这样看,也没有多大作用
发表于 2020-9-29 15:16:53 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-9-29 14:56
没有设普通照明配电箱
之前想着设,后来一想,避难层是消防时用,普通照明配电箱在消防时得切非消
这样 ...

设一台双切的照明配电箱,直接从变电所供电,除给本层的照明用电,还可以给疏散集中电源供电(原来我们是分开的,后来要求放射式,我们就准备合在一起)
发表于 2020-9-29 15:24:55 | 显示全部楼层
话说回来,我们这样的风机房,一般也没有设插座
发表于 2020-9-29 15:25:57 | 显示全部楼层
即使有插座,就像电梯机房等,从双切箱接,也不是所有图审都提
     
 楼主| 发表于 2020-9-29 16:12:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-29 15:16
设一台双切的照明配电箱,直接从变电所供电,除给本层的照明用电,还可以给疏散集中电源供电(原来我们是 ...

合在一起的话,是不是又有非消防负荷纳入应急系统的嫌疑了呢,还在被这个问题折磨
     
 楼主| 发表于 2020-9-29 16:13:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-29 15:24
话说回来,我们这样的风机房,一般也没有设插座

是的,我们也准备不设插座了
发表于 2020-9-29 16:21:15 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-9-29 16:12
合在一起的话,是不是又有非消防负荷纳入应急系统的嫌疑了呢,还在被这个问题折磨

避难层的照明,也算消防负荷
     
 楼主| 发表于 2020-9-29 16:37:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-29 16:21
避难层的照明,也算消防负荷

噢,备用照明,是的
     
发表于 2020-9-29 20:06:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-29 15:24
话说回来,我们这样的风机房,一般也没有设插座

我这里也是一般不设插座
     
发表于 2020-10-2 12:02:33 | 显示全部楼层
普通插座,设了也没啥作用!
     
发表于 2020-10-7 11:54:15 | 显示全部楼层
这里有回答,不知道专家认不认。
微信截图_20201007115259.png
     
发表于 2020-10-7 11:55:18 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2020-10-7 11:54
这里有回答,不知道专家认不认。

湖南省施工图审查过程中有争议的常见问题及处理意见-2019
     
 楼主| 发表于 2020-10-9 14:09:27 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2020-10-7 11:55
湖南省施工图审查过程中有争议的常见问题及处理意见-2019

四川出这种处理意见就好了