百家钱 发表于 2020-9-25 11:01:13

应急照明配电箱设置问题

51309--应急照明配电箱的设置应符合下列规定:
      1)宜置于值班室、设备机房、配电间或电气竖井内;
      2)人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱;非人员密集场所,多个相邻防火分区可设置一个共用的应急照明配电箱;

我之前做过放在配电房里的 还做过放在管理房里的 现在想放在消控室 请问是否可以? 消控室应当属于设备用房吧{:1_428:}



百家钱 发表于 2020-9-25 11:05:11

这样设置 是不是就不用做电气井了?

树欲静而风不止 发表于 2020-9-25 11:11:48

消控室应当属于设备用房

树欲静而风不止 发表于 2020-9-25 11:13:19

建议还是设置电气井,从电井到各层,支线不算穿越防火分区,否则算,新民规要求疏散照明配电箱的支线不宜穿越防火分区

百家钱 发表于 2020-9-25 11:26:05

本帖最后由 百家钱 于 2020-9-25 11:28 编辑

树欲静而风不止 发表于 2020-9-25 11:13
建议还是设置电气井,从电井到各层,支线不算穿越防火分区,否则算,新民规要求疏散照明配电箱的支线不宜穿 ...
我之前画了一个三层办公楼 应急照明箱就放在一楼值班室 然后二层 三层应急照明都是沿着墙上去的..... 审图的没提我意见 这么做应该是可以的 {:1_428:}不过我的是在民标出来之前审的 过了九月 简直天翻地覆{:1_437:}

x01oct 发表于 2020-9-25 15:36:46

要注意,应急照明配电箱和集中电源现在不是一个东西,均有特指

百家钱 发表于 2020-9-25 15:50:00

x01oct 发表于 2020-9-25 15:36
要注意,应急照明配电箱和集中电源现在不是一个东西,均有特指

我先画着吧 不过再改 反正坑的是结构{:1_428:}

wakaka2014 发表于 2020-9-25 17:57:31

应急照明配电箱最好装载电气竖井或配电室,装载公共场所需要做防火措施。集中电源就必须安装在消防控制室、配电室或者电气竖井了。设备机房说的不清楚,指的是消防用的设备机房比如消防泵房、防排烟机房、还是也包含其他的非消防设备机房。