账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9272|回复: 7

[求助] 应急照明配电箱设置问题

[复制链接]
     
发表于 2020-9-25 11:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
51309--应急照明配电箱的设置应符合下列规定:
      1)宜置于值班室、设备机房、配电间或电气竖井内;
      2)人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱;非人员密集场所,多个相邻防火分区可设置一个共用的应急照明配电箱;

我之前做过放在配电房里的 还做过放在管理房里的 现在想放在消控室 请问是否可以? 消控室应当属于设备用房吧



     
 楼主| 发表于 2020-9-25 11:05:11 | 显示全部楼层
这样设置 是不是就不用做电气井了?
发表于 2020-9-25 11:11:48 | 显示全部楼层
消控室应当属于设备用房
发表于 2020-9-25 11:13:19 | 显示全部楼层
建议还是设置电气井,从电井到各层,支线不算穿越防火分区,否则算,新民规要求疏散照明配电箱的支线不宜穿越防火分区
     
 楼主| 发表于 2020-9-25 11:26:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 百家钱 于 2020-9-25 11:28 编辑
树欲静而风不止 发表于 2020-9-25 11:13
建议还是设置电气井,从电井到各层,支线不算穿越防火分区,否则算,新民规要求疏散照明配电箱的支线不宜穿 ...

我之前画了一个三层办公楼 应急照明箱就放在一楼值班室 然后二层 三层应急照明都是沿着墙上去的..... 审图的没提我意见 这么做应该是可以的 不过我的是在民标出来之前审的 过了九月 简直天翻地覆
     
发表于 2020-9-25 15:36:46 | 显示全部楼层
要注意,应急照明配电箱和集中电源现在不是一个东西,均有特指
     
 楼主| 发表于 2020-9-25 15:50:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-9-25 15:36
要注意,应急照明配电箱和集中电源现在不是一个东西,均有特指

我先画着吧 不过再改 反正坑的是结构
     
发表于 2020-9-25 17:57:31 | 显示全部楼层
应急照明配电箱最好装载电气竖井或配电室,装载公共场所需要做防火措施。集中电源就必须安装在消防控制室、配电室或者电气竖井了。设备机房说的不清楚,指的是消防用的设备机房比如消防泵房、防排烟机房、还是也包含其他的非消防设备机房。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
百家钱 + 2 谢谢

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则