kawenganet 发表于 2020-9-21 17:54:59

所有客房均应设置应急照明

消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB 51309-2018
3. 2. 5 照明灯应采用多点、均匀布置方式,建、构筑物设置照明灯的部位或场所疏散路径地面水平最低照度应符合表3.2.5的规定。

这样的话也就是以后所有的客房,均需要设置应急照明,不然无法满足疏散路径最低照度。



boris511 发表于 2020-9-21 21:00:52

条文说明3.2.6有图示,进客房过道处设置就行。

D800-1~8 发表于 2020-9-21 21:51:29

要执行,且没啥困难

swdswd 发表于 2020-9-21 21:52:44

标准执行以来,我们仅在客房进门过道处设一盏

kawenganet 发表于 2020-9-22 08:32:40

boris511 发表于 2020-9-21 21:00
条文说明3.2.6有图示,进客房过道处设置就行。

谢谢,看到了

kawenganet 发表于 2020-9-22 08:35:39

D800-1~8 发表于 2020-9-21 21:51
要执行,且没啥困难

只是觉得以前不是这样要求的,现在在一个表格里新加了这样一个要求执行的东西,不明显,不注意的话容易很容易漏掉

kawenganet 发表于 2020-9-22 08:37:14

swdswd 发表于 2020-9-21 21:52
标准执行以来,我们仅在客房进门过道处设一盏

恩,我现在参考图集就在客房过道加了个1W吸顶的。

.P.atient 发表于 2020-9-22 12:43:01

高级点的客房以前也一直会在小走廊做一盏应急灯

xyw9630510 发表于 2020-9-22 14:28:39

kawenganet 发表于 2020-9-22 08:35
只是觉得以前不是这样要求的,现在在一个表格里新加了这样一个要求执行的东西,不明显,不注意的话容易很 ...

做过养老的 ,走道 卫生间设应急灯

kawenganet 发表于 2020-9-23 15:00:59

.P.atient 发表于 2020-9-22 12:43
高级点的客房以前也一直会在小走廊做一盏应急灯

按旅馆建筑规范,4级以上就有这个要求

tghpf 发表于 2021-8-2 18:15:24

客房:走道疏散照明灯+手电筒(宜)
页: [1]
查看完整版本: 所有客房均应设置应急照明