[规范条文] 所有客房均应设置应急照明

[复制链接]
     
发表于 2020-9-21 17:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB 51309-2018
3. 2. 5 照明灯应采用多点、均匀布置方式,建、构筑物设置照明灯的部位或场所疏散路径地面水平最低照度应符合表3.2.5的规定。

这样的话也就是以后所有的客房,均需要设置应急照明,不然无法满足疏散路径最低照度。



应急照明新规

应急照明新规

建规

建规

旅馆建筑设计规范 JGJ 62-2014

旅馆建筑设计规范  JGJ 62-2014

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-9-21 21:00:52 | 显示全部楼层
条文说明3.2.6有图示,进客房过道处设置就行。
     
发表于 2020-9-21 21:51:29 | 显示全部楼层
要执行,且没啥困难
     
发表于 2020-9-21 21:52:44 | 显示全部楼层
标准执行以来,我们仅在客房进门过道处设一盏
     
 楼主| 发表于 2020-9-22 08:32:40 | 显示全部楼层
boris511 发表于 2020-9-21 21:00
条文说明3.2.6有图示,进客房过道处设置就行。

谢谢,看到了
     
 楼主| 发表于 2020-9-22 08:35:39 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2020-9-21 21:51
要执行,且没啥困难

只是觉得以前不是这样要求的,现在在一个表格里新加了这样一个要求执行的东西,不明显,不注意的话容易很容易漏掉
     
 楼主| 发表于 2020-9-22 08:37:14 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-9-21 21:52
标准执行以来,我们仅在客房进门过道处设一盏

恩,我现在参考图集就在客房过道加了个1W吸顶的。
     
发表于 2020-9-22 12:43:01 | 显示全部楼层
高级点的客房以前也一直会在小走廊做一盏应急灯
     
发表于 2020-9-22 14:28:39 | 显示全部楼层
kawenganet 发表于 2020-9-22 08:35
只是觉得以前不是这样要求的,现在在一个表格里新加了这样一个要求执行的东西,不明显,不注意的话容易很 ...

做过养老的 ,走道 卫生间设应急灯
     
 楼主| 发表于 2020-9-23 15:00:59 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-9-22 12:43
高级点的客房以前也一直会在小走廊做一盏应急灯

按旅馆建筑规范,4级以上就有这个要求
     
发表于 2021-8-2 18:15:24 | 显示全部楼层
客房:走道疏散照明灯+手电筒(宜)