低压配电馈线电流互感器的选择
看老的教材发现,低压配电柜馈线的电流互感器有的三相有的一相是怎么选择的,百度有人说动力一相照明三相,但是教材里明显不是这样(虽然书很老了)。而且有的时候电流互感器在抽屉开关外面,有的时候又在里面又是为什么?
实在上传不了图片,弄了好半天就是上传不了不知为什么。
我原来理解的也是:三相平衡的只检测一相,不平衡的检测三相 用手机上传图片了 电流小的,互感器就放在抽屉里,电流大的,放在外面 厂家一般都推荐把互感器放在抽屉里面,放外面与表计不好接线 树欲静而风不止 发表于 2020-9-18 11:00
电流小的,互感器就放在抽屉里,电流大的,放在外面
不知道能看到图片不,用手机传了,不过怎么方向又不对。。。。 我看了下500/5A的在外面400/5A的在里面,所以500以上的就在外面,以内的就在里面?不知道理解的对不对 在低压系统中电流互感器主要看看电流大小,对保护没有作用。为了简化设置,看一相问题也不大,看三相也可以,不看电流值也行。这对电流大小没有必然的关系。如果是作为电能计量,则必须配足三相。 荣知事 发表于 2020-9-18 11:33
在低压系统中电流互感器主要看看电流大小,对保护没有作用。为了简化设置,看一相问题也不大,看三相也可以 ...
所以说图中公共通道和地下室的照明都不需要计量所以选择了单相是吧 树欲静而风不止 发表于 2020-9-18 11:02
厂家一般都推荐把互感器放在抽屉里面,放外面与表计不好接线
再请问一下,每个接头接了两根线下面的是接地母排,上面的应该是零线的母排把。
那接地母排上那个榔头一样的T字型图标指的是什么,零线又变成了点加一根线这个图标又是指的什么? RazorLeaf 发表于 2020-9-18 11:53
再请问一下,每个接头接了两根线下面的是接地母排,上面的应该是零线的母排把。
那接地母排上那个榔头一 ...
都是图例,具体见设计深度图样这本标准图集 树欲静而风不止 发表于 2020-9-18 14:23
都是图例,具体见设计深度图样这本标准图集
是的,一个中性线图例,一个保护线图例。多谢 三相平衡设1个,三相不平衡设3个 RazorLeaf 发表于 2020-9-18 11:37
所以说图中公共通道和地下室的照明都不需要计量所以选择了单相是吧
绿建要求,都要计量
页:
[1]
2