电流互感器在外面表示该回路是抽出式框架或者抽出式塑壳断路器安装在固定间隔内的形式;电流互感器在里面表 ...
贾总,CT放在抽屉外,是因为断路器太大,抽屉内放不下吧? x01oct 发表于 2020-9-18 15:41
贾总,CT放在抽屉外,是因为断路器太大,抽屉内放不下吧?
ct在外,已经不是抽屉单元的形式了,就是因为你断路器太大,所以才不能采用抽屉单元内安装,而要采用抽出式框架断路器或者插拔式塑壳断路器固定间隔内安装。通常630以上的回路都不应该采用抽屉单元形式了,否则比如800A,至少要4个单元高度的抽屉,先不说别的,就这个抽屉如果是一个人能方便的拿下来再装回去吗?力气小点都拿不动。而且标准抽屉单元是通过插头与本柜内垂直母线连接,标准抽屉单元最大就630A,你800A的抽屉得用两套标准插接件并联使用。另外这么大的抽屉,标准的操作手柄估计都够呛能操作。 贾行家 发表于 2020-9-18 16:04
ct在外,已经不是抽屉单元的形式了,就是因为你断路器太大,所以才不能采用抽屉单元内安装,而要采用抽出 ...
明白了,谢谢贾总 x01oct 发表于 2020-9-18 16:05
明白了,谢谢贾总
截一段张白帆老先生书中的话。
截图中电流互感器及测量表计的选择与实际工程脱节,无探讨价值。 RazorLeaf 发表于 2020-9-18 11:37
所以说图中公共通道和地下室的照明都不需要计量所以选择了单相是吧
电流互感器的设置,还要看抽屉安装电流表的位置,一般因为看一下电流大小意义不是很大。所以,为了美观,节约资金可以选择一个,或者干脆不安装。容量较大的抽出式断路器,因为没有抽屉,电流表装在柜门上,互感器安装在断路器出线母排上,采用三台,一台问题也不大。因为其保护回路不在电流互感器上,和负载没有关系。 没有把电流互感器放在抽屉外面情况,因为不管是GCS,GCK抽屉的母线都是设定好一个整体,没有安装互感器的位置。抽屉里面要安装三只互感器,空间有些狭小,一般安装一只,或者干脆不安装。保护有断路器,计量有专门的电流互感器,对于运行电流也不是非观察不可。电流表可有可无。 仅测电流,三相平衡用1只CT,照明等不平衡回路3只CT,装多功能表时应3只CT {:4_126:}^qUxJg$c9255b84b45a54b012d3ee4dc8aa0734444826b22