RazorLeaf 发表于 2020-9-17 11:28:09

手孔井人孔井的选择

图集07SD101-8里的电缆井的布置说,电缆井的选择应根据电缆数量的多少、电缆截面的大小及转弯半径要求、电缆排管等一系列要求进行选择,但是具体应该怎么选,求告知。

树欲静而风不止 发表于 2020-9-17 14:11:24

6根以下用手孔井;7~24根用小号人孔井;25~48根用中号人孔井;48根以上用大号人孔井。仅供参考

x01oct 发表于 2020-9-17 15:22:07

除了2楼说的管孔数量,还要看埋深,通常1m以下就只能用人孔了,保守一点儿,0.8m以下我就用人孔了

RazorLeaf 发表于 2020-9-17 16:44:45

树欲静而风不止 发表于 2020-9-17 14:11
6根以下用手孔井;7~24根用小号人孔井;25~48根用中号人孔井;48根以上用大号人孔井。仅供参考

手孔井不是还分小型中型吗,所以1到3用小型,4到6用中型?

树欲静而风不止 发表于 2020-9-17 16:47:10

RazorLeaf 发表于 2020-9-17 16:44
手孔井不是还分小型中型吗,所以1到3用小型,4到6用中型?

差不多

quanquancircles 发表于 2020-9-17 19:25:53

树欲静而风不止 发表于 2020-9-17 14:11
6根以下用手孔井;7~24根用小号人孔井;25~48根用中号人孔井;48根以上用大号人孔井。仅供参考

电缆排管敷设,规范要求都不能敷设这么多根啊

自由的零线 发表于 2020-9-18 08:57:29

quanquancircles 发表于 2020-9-17 19:25
电缆排管敷设,规范要求都不能敷设这么多根啊

说是这么说,有几个项目能给你用电缆沟的

quanquancircles 发表于 2020-9-18 10:23:59

自由的零线 发表于 2020-9-18 08:57
说是这么说,有几个项目能给你用电缆沟的

的确,但是我不会48根还用排管,安装维护都不方便,而且48根要做深井了

xpyyy 发表于 2020-9-20 23:36:49

48根应该电缆隧道或电缆沟了!

徐义辰 发表于 2020-9-21 17:35:40

学习了{:1_428:}

陈小雅 发表于 2021-10-13 16:50:07

RazorLeaf 发表于 2020-9-17 16:44
手孔井不是还分小型中型吗,所以1到3用小型,4到6用中型?

除了按根数那还有大小呢?直通的三通的大小该怎么选呢

小尾巴00 发表于 2025-6-10 11:58:51

树欲静而风不止 发表于 2020-9-17 14:11
6根以下用手孔井;7~24根用小号人孔井;25~48根用中号人孔井;48根以上用大号人孔井。仅供参考 ...

图集07SD101-8里没有提到这个呀,这个是在哪里有规定
图集08D800-7里列的手孔井都可以算小型人孔井了吧

ccck 发表于 2025-6-11 14:11:33

小尾巴00 发表于 2025-6-10 11:58
图集07SD101-8里没有提到这个呀,这个是在哪里有规定
图集08D800-7里列的手孔井都可以算小型人孔井了吧 ...

说明这些都是经验,没有统一的标准