xyw9630510 发表于 2020-9-15 11:14:24

关于a型 b型灯具选用问题

GB51309-20183.2.1 条4款3 未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选用自带电源B型灯具。
和别人讨论了一下他觉得没做自动报警的建筑例如办公等等的疏散走道、楼梯间也不用选a型;这条住宅建筑后面用的是“,”。
条文解释里面说的是住宅建筑的疏散走道、楼梯间。

树欲静而风不止 发表于 2020-9-15 11:25:14

我觉得规范的意思就是“住宅”

xyw9630510 发表于 2020-9-15 11:37:38

树欲静而风不止 发表于 2020-9-15 11:25
我觉得规范的意思就是“住宅”

我也觉得是指住宅,但是用了逗号,这条可以解释成住宅和疏散走道、楼梯间了(为了安全采用低电压,其实住宅疏散也应该一视同仁,是考虑不设置火灾自动报警的住宅也不设消火栓?所以触电可能性小?)

swdswd 发表于 2020-9-15 23:00:02

xyw9630510 发表于 2020-9-15 11:37
我也觉得是指住宅,但是用了逗号,这条可以解释成住宅和疏散走道、楼梯间了(为了安全采用低电压,其实住 ...

住宅建筑后面的疏散走道、楼梯间指的是末设消控室的住宅

swdswd 发表于 2020-9-15 23:02:56

除上述可选B型外,其它8m及以下仍选A型

xyw9630510 发表于 2020-9-16 08:12:36

swdswd 发表于 2020-9-15 23:00
住宅建筑后面的疏散走道、楼梯间指的是末设消控室的住宅

按条文解释的话应该就是专指不设消控的住宅的疏散楼梯走道了。这条非要用“,”

swdswd 发表于 2020-9-16 10:51:39

xyw9630510 发表于 2020-9-16 08:12
按条文解释的话应该就是专指不设消控的住宅的疏散楼梯走道了。这条非要用“,”

規范的","应改为"的",就符合规范的意思了