账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5732|回复: 6

[问题探讨] 关于a型 b型灯具选用问题

  [复制链接]
     
发表于 2020-9-15 11:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51309-2018  3.2.1 条4款3 未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选用自带电源B型灯具。
和别人讨论了一下  他觉得没做自动报警的建筑例如办公等等的疏散走道、楼梯间也不用选a型;这条住宅建筑后面用的是“,”。
条文解释里面说的是住宅建筑的疏散走道、楼梯间。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-9-15 11:25:14 | 显示全部楼层
我觉得规范的意思就是“住宅”
     
 楼主| 发表于 2020-9-15 11:37:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-15 11:25
我觉得规范的意思就是“住宅”

我也觉得是指住宅,但是用了逗号,这条可以解释成住宅和疏散走道、楼梯间了(为了安全采用低电压,其实住宅疏散也应该一视同仁,是考虑不设置火灾自动报警的住宅也不设消火栓?所以触电可能性小?)
     
发表于 2020-9-15 23:00:02 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2020-9-15 11:37
我也觉得是指住宅,但是用了逗号,这条可以解释成住宅和疏散走道、楼梯间了(为了安全采用低电压,其实住 ...

住宅建筑后面的疏散走道、楼梯间指的是末设消控室的住宅
     
发表于 2020-9-15 23:02:56 | 显示全部楼层
除上述可选B型外,其它8m及以下仍选A型
     
 楼主| 发表于 2020-9-16 08:12:36 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-9-15 23:00
住宅建筑后面的疏散走道、楼梯间指的是末设消控室的住宅

按条文解释的话应该就是专指不设消控的住宅的疏散楼梯走道了。这条非要用“,”
     
发表于 2020-9-16 10:51:39 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2020-9-16 08:12
按条文解释的话应该就是专指不设消控的住宅的疏散楼梯走道了。这条非要用“,”

規范的","应改为"的",就符合规范的意思了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则