GB51348,规范宣贯已经明确:消防风机房不再设双切箱!设在配电小间/竖井!结案!
本帖最后由 D800-1~8 于 2020-9-8 21:14 编辑大家不用再争论了。王主编以及编制组 对与强条冲突的条款是深思熟虑的。
《实施指南》大家一看就明白了。
贝克威大厦只用4个双切箱的故事,王主编宣贯会特意讲了3次。
(因为王主编只讲这一座建筑,导致我这还存一个顾虑,编制组赴美国调研,只调研了贝克威大厦一座建筑?
其他建筑什么情况,迪拜、欧洲、日本、港澳台怎么做的,不明确。
千万别被这一个贝克威大厦忽悠了、万一是实习生 助理工程师设计的呢。其实也简单,搜集一下国际做大项目的SOM、KPF、Gensler公司的图纸,看他们怎么搞,参考一下)
新标准报批稿 曾送几家公安消防研究所审核三个月,几家消防研究所也一致同意消防风机房不设双切箱。
未来新版GB50016也会跟着51348走的。王主编也一直参编GB50016,条款延续肯定没问题
只是新GB50016没出台之前的空窗期,谨慎的同志 会有些担心触碰强条。
再比如工业建筑的排烟风机,也跟随趋势硬套民用标准、还是墨守成规?
最好由51348编制组联合GB50016编制组,发个澄清函。
消防风机双切箱首选放配电小间,再次放电气竖井(竖井空间狭小、发热量较大、竖向火灾危险性大)
一个项目里,双电源开关数量起码减少50%。
美国大厦300m高、29万方,只用了4个双切箱
只做双电源开关的厂家,出货量预计迎来断崖式下跌。嗯。必须产品转型了。
请问实施指南什么时候上市能买到? 看来楼主也去杭州的瑞莱克斯大酒店了~王主编特意没留提问时间~ 本帖最后由 小菜 于 2020-9-8 21:01 编辑
3.2.10条的另有规定就是指除了消防风机,其它都要末端?包括一级负荷的末端照明配电箱?显然减少双电源转换开关用量的出发点不成立,另外找个借口如何?{:1_428:}说结案肯定为时尚早,除非50016出个函 。又或者,51348的1.0.8条为啥不写其它规范中的相关条款均按本规范修改?
所以这些说法,在“法理”上都是讲不通的。
当然我也赞成不做那么多末端切换,但程序要正确,否则都是毒树之果。
这个贝克威大厦没有执行民规的非一级负荷末端切换? 他有种就让GB50016编制组公开发个函认可他的做法,其他的就是放屁{:1_428:} ctick 发表于 2020-9-8 20:36
请问实施指南什么时候上市能买到?
有电子版的吗? 头疼 最近要做人防地下室 折磨人啊 头发都要想秃了 把双切箱设置风机房而不是配电小间,问题不就解决了么? hastings 发表于 2020-9-8 20:51
看来楼主也去杭州的瑞莱克斯大酒店了~王主编特意没留提问时间~
怕你们问的问题,王大主编答不上来,免得双方都尴尬 非消防一级负荷很重要,未必涉及人身安全,必须电源末端互投。防排烟风机同样重要且涉及人身安全,防排烟风机电源却可以不末端互投。如此要求不知是出于何种考虑。 bcdchenp 发表于 2020-9-8 21:16
这个贝克威大厦没有执行民规的非一级负荷末端切换?
只考察对自己有利的,不考察对自己不利的。与国际接轨,中国国情,两大法宝在手,那个有利用哪个 对王主编不报太大希望去修改建规的强条,再比如消防三级负荷是否需要双电源末端切换,吵吵多少年了,会上讲会下说,就是不去修改建规条文明确一下。 这个除非出正式通知吧,不然 审图的给你提强条 你能说什么?