自由的零线 发表于 2020-9-2 21:11:04

关于入户电缆井尺寸

请教下各位,入户电缆井的尺寸大家都是按照什么依据选择的啊,有没有相关的图集或规范呢?比如共预埋入户电缆管DN150x15(3行5列),大概需要什么尺寸的电缆井?相关做法哪本图集里有呢?

quanquancircles 发表于 2020-9-2 21:34:37

07SD101-8,字数字数

树欲静而风不止 发表于 2020-9-3 08:47:51

弱电一般都有个大致的标准,即多少管孔需要多大的井,强电好像没有,一般靠经验估计,因为还涉及到大截面的电缆弯曲半径

自由的零线 发表于 2020-9-3 10:46:49

quanquancircles 发表于 2020-9-2 21:34
07SD101-8,字数字数

谢谢 去学习下

自由的零线 发表于 2020-9-3 10:48:11

树欲静而风不止 发表于 2020-9-3 08:47
弱电一般都有个大致的标准,即多少管孔需要多大的井,强电好像没有,一般靠经验估计,因为还涉及到大截面的 ...

明白了。也就是说考虑满足转弯半径和人正常进入检修的空间即可,并没有强制性规定的尺寸

B_tequila 发表于 2020-9-3 22:44:42

强电可参考07SD101-8,弱电可参考05X101-2、YD5178-2009