发表于 2020-9-2 21:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下各位,入户电缆井的尺寸大家都是按照什么依据选择的啊,有没有相关的图集或规范呢?比如共预埋入户电缆管DN150x15(3行5列),大概需要什么尺寸的电缆井?相关做法哪本图集里有呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-9-2 21:34:37 来自手机 | 显示全部楼层
07SD101-8,字数字数
发表于 2020-9-3 08:47:51 | 显示全部楼层
弱电一般都有个大致的标准,即多少管孔需要多大的井,强电好像没有,一般靠经验估计,因为还涉及到大截面的电缆弯曲半径
     
 楼主| 发表于 2020-9-3 10:46:49 | 显示全部楼层

谢谢 去学习下
     
 楼主| 发表于 2020-9-3 10:48:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-3 08:47
弱电一般都有个大致的标准,即多少管孔需要多大的井,强电好像没有,一般靠经验估计,因为还涉及到大截面的 ...

明白了。也就是说  考虑满足转弯半径和人正常进入检修的空间即可,并没有强制性规定的尺寸
     
发表于 2020-9-3 22:44:42 | 显示全部楼层
强电可参考07SD101-8,弱电可参考05X101-2、YD5178-2009