小菜菜、 发表于 2020-9-1 15:09:17

新民规住宅用非消防负荷线缆燃烧性能

新民规13.9.1条民用建筑中电力电缆燃烧性能等级为什么基本都是公建的,住宅的是在别处有条文呢还是就没提?住宅非消防电缆是全按不低于B2,t2,d2吗?

树欲静而风不止 发表于 2020-9-1 16:00:16

住宅专家给漏了

树欲静而风不止 发表于 2020-9-1 16:00:48

消防的配电电缆,也找不到

小菜菜、 发表于 2020-9-1 16:49:46

树欲静而风不止 发表于 2020-9-1 16:00
消防的配电电缆,也找不到

{:1_420:}{:1_420:}这真是为难设计人

小菜菜、 发表于 2020-9-1 17:11:49

树欲静而风不止 发表于 2020-9-1 16:00
消防的配电电缆,也找不到

树总 请教个问题柴发容量计算 按电动机启动方式确定的系数新民规星三角启动C是0.33,老民规配四0.67,这个哪个对{:1_452:}

树欲静而风不止 发表于 2020-9-2 08:59:26

小菜菜、 发表于 2020-9-1 17:11
树总 请教个问题柴发容量计算 按电动机启动方式确定的系数新民规星三角启动C是0.33,老民规配四0.67, ...

应该是0.33

huo 发表于 2020-9-2 09:40:28

消防不低于B1,8.9.1条有