huo 发表于 2020-8-31 11:04:07

消防控制室移位了,接地线怎么办

一个建筑物主体完了,然后一层消防控制室需要移动位置,那接地干线怎么处理?:1、由原来消防控制室预留的接地干线接到新消防控制室位置吗,采用25平方的铜线,如何敷设合适,主要是原来和新的消防控制室中间有商铺。2、从就近电井接地干线接吗,关键是电井的接地干线是40*4的扁钢,能不能行。3、接地干线是不是不能跟电力电缆敷设在同一个金属桥架内,而且接地干线也不能敷设在金属桥架内不是。

swdswd 发表于 2020-8-31 13:32:36

此接地干线的功能一是为电子设备提供一个基准电位,二是为干扰信号提供一个泄放通路,故BV一25从消控室接地板穿sc就地接基礎装置即可

树欲静而风不止 发表于 2020-8-31 14:44:11

为何接地干线不能同敷设在一个桥架内?

huo 发表于 2020-8-31 15:38:15

主要是接地干线能不能在金属桥架内敷设(穿金属管),刚看了98版的火规,共用接地的话是穿钢管的,13版的没说。这样,我可以从原来消防控制室预留的接地干线点经金属槽盒敷设到新消防控制室内,做局部等电位的接地干线。

swdswd 发表于 2020-8-31 17:29:26

huo 发表于 2020-8-31 15:38
主要是接地干线能不能在金属桥架内敷设(穿金属管),刚看了98版的火规,共用接地的话是穿钢管的,13版的没 ...

消控室作M型接地网,並作LEB,PE干线从配电箱PE排接就是了,无必要从MEB端子箱专设干线

huo 发表于 2020-8-31 17:56:41

但是现在火规要求单独接地,如果不单独接地应该不行

swdswd 发表于 2020-8-31 22:01:07

用M型接地(〈民标〉12、9、3)

swdswd 发表于 2020-8-31 22:09:56

消控室各设备均需接PE线,故不需专设接地干线

swdswd 发表于 2020-8-31 22:55:58



forum.php?mod=image&aid=26177&size=300x300&key=71f05f290820c972&nocache=yes&type=fixnone

swdswd 发表于 2020-8-31 23:01:45


forum.php?mod=image&aid=26179&size=300x300&key=9f0a19d15325bba9&nocache=yes&type=fixnone

swdswd 发表于 2020-8-31 23:05:14


forum.php?mod=image&aid=26180&size=300x300&key=fcd6cf0cedef2446&nocache=yes&type=fixnone

swdswd 发表于 2020-8-31 23:08:16


forum.php?mod=image&aid=26181&size=300x300&key=59e5bec565775bd7&nocache=yes&type=fixnone

bcdchenp 发表于 2020-9-1 08:12:59

上面这位大师说的有理,对于弱电机房来说PE导体就是地,防雷没问题就ok。{:1_428:}

huo 发表于 2020-9-1 09:22:30

得满足这条不是。

swdswd 发表于 2020-9-1 10:10:40

方案一:利用滿足供电电缆PE线25mm2及以上的就近配电箱PE母排,以BV一25穿SC接至消控室接地板