[求助] 消防控制室移位了,接地线怎么办

[复制链接]
     
发表于 2020-8-31 11:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个建筑物主体完了,然后一层消防控制室需要移动位置,那接地干线怎么处理?:1、由原来消防控制室预留的接地干线接到新消防控制室位置吗,采用25平方的铜线,如何敷设合适,主要是原来和新的消防控制室中间有商铺。2、从就近电井接地干线接吗,关键是电井的接地干线是40*4的扁钢,能不能行。3、接地干线是不是不能跟电力电缆敷设在同一个金属桥架内,而且接地干线也不能敷设在金属桥架内不是。
     
发表于 2020-8-31 13:32:36 | 显示全部楼层
此接地干线的功能一是为电子设备提供一个基准电位,二是为干扰信号提供一个泄放通路,故BV一25从消控室接地板穿sc就地接基礎装置即可
发表于 2020-8-31 14:44:11 | 显示全部楼层
为何接地干线不能同敷设在一个桥架内?
     
 楼主| 发表于 2020-8-31 15:38:15 | 显示全部楼层
主要是接地干线能不能在金属桥架内敷设(穿金属管),刚看了98版的火规,共用接地的话是穿钢管的,13版的没说。这样,我可以从原来消防控制室预留的接地干线点经金属槽盒敷设到新消防控制室内,做局部等电位的接地干线。
     
发表于 2020-8-31 17:29:26 | 显示全部楼层
huo 发表于 2020-8-31 15:38
主要是接地干线能不能在金属桥架内敷设(穿金属管),刚看了98版的火规,共用接地的话是穿钢管的,13版的没 ...

消控室作M型接地网,並作LEB,PE干线从配电箱PE排接就是了,无必要从MEB端子箱专设干线
     
 楼主| 发表于 2020-8-31 17:56:41 来自手机 | 显示全部楼层
但是现在火规要求单独接地,如果不单独接地应该不行
     
发表于 2020-8-31 22:01:07 | 显示全部楼层
用M型接地(〈民标〉12、9、3)
     
发表于 2020-8-31 22:09:56 | 显示全部楼层
消控室各设备均需接PE线,故不需专设接地干线
     
发表于 2020-8-31 22:55:58 | 显示全部楼层

[url=]

                               
登录/注册后可看大图
[/url]

     
发表于 2020-8-31 23:01:45 | 显示全部楼层
[url=]

                               
登录/注册后可看大图
[/url]

     
发表于 2020-8-31 23:05:14 | 显示全部楼层
[url=]

                               
登录/注册后可看大图
[/url]

     
发表于 2020-8-31 23:08:16 | 显示全部楼层
[url=]

                               
登录/注册后可看大图
[/url]

     
发表于 2020-9-1 08:12:59 | 显示全部楼层
上面这位大师说的有理,对于弱电机房来说PE导体就是地,防雷没问题就ok。
     
 楼主| 发表于 2020-9-1 09:22:30 | 显示全部楼层
得满足这条不是。
HB))JOPW{E3JDMYXT@ER[FR.png
     
发表于 2020-9-1 10:10:40 | 显示全部楼层
方案一:利用滿足供电电缆PE线25mm2及以上的就近配电箱PE母排,以BV一25穿SC接至消控室接地板