mofei0312 发表于 2020-8-27 16:21:22

单相风机的问题

请教大家,2kW的单相风机,只用断路器保护,加翘板开关控制可以吗

Forener2333 发表于 2020-8-27 18:29:18

风机有就地控制按钮盒,搞个盒子他不香吗{:1_428:}

zhouke 发表于 2020-8-27 19:20:57

电机启动电流大于墙壁开关的额定电流。

swdswd 发表于 2020-8-27 23:05:24

方案一:单相刀闸

swdswd 发表于 2020-8-27 23:08:10

方案二:隔离开关十D型MCB十接触器十热继电器,控制按钮控制

x01oct 发表于 2020-8-28 08:38:56

方案三:CPS关闭断相保护

azbe 发表于 2020-8-28 09:10:27

都2kW了,为啥选单相电机?

RaymondLee 发表于 2020-8-28 10:19:15

2kW最好不要选择单相异步电动机。另外翘板开关也不适合用来切断电动机这种强感性负载,除非你有超能力能够看准电流过零的时刻切断,否则切断产生的高能量电弧会使开关寿命会很短。至于启动电流那几秒钟的事情,应该不是关键因素。

mofei0312 发表于 2020-8-31 10:05:51

azbe 发表于 2020-8-28 09:10
都2kW了,为啥选单相电机?

暖通提资的

x01oct 发表于 2020-8-31 13:44:08

mofei0312 发表于 2020-8-31 10:05
暖通提资的

让暖通改                  

swdswd 发表于 2020-8-31 13:50:58

x01oct 发表于 2020-8-31 13:44
让暖通改

贊同,选三相为好

mofei0312 发表于 2020-9-1 14:30:40

x01oct 发表于 2020-8-28 08:38
方案三:CPS关闭断相保护

CPS有单相的吗

x01oct 发表于 2020-9-2 15:34:21

mofei0312 发表于 2020-9-1 14:30
CPS有单相的吗
没有单相的,但是关闭缺相报警以后,可以勉强用。


但是不如让暖通采用三相风机,或者改为多个单相排风扇

mofei0312 发表于 2020-9-7 10:32:32

不是新风机,是单相的全热交换器,有没有区别呢

mofei0312 发表于 2020-9-7 12:42:43

请问有没有老师了解,全热交换器是否自带控制箱,或是自带保护这种情况呢