[求助] 单相风机的问题

[复制链接]
     
发表于 2020-8-27 16:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家,2kW的单相风机,只用断路器保护,加翘板开关控制可以吗
     
发表于 2020-8-27 18:29:18 | 显示全部楼层
风机有就地控制按钮盒,搞个盒子他不香吗
     
发表于 2020-8-27 19:20:57 | 显示全部楼层
电机启动电流大于墙壁开关的额定电流。
     
发表于 2020-8-27 23:05:24 | 显示全部楼层
方案一:单相刀闸
     
发表于 2020-8-27 23:08:10 | 显示全部楼层
方案二:隔离开关十D型MCB十接触器十热继电器,控制按钮控制
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-28 08:38:56 | 显示全部楼层
方案三:CPS关闭断相保护
     
发表于 2020-8-28 09:10:27 | 显示全部楼层
都2kW了,为啥选单相电机?
     
发表于 2020-8-28 10:19:15 | 显示全部楼层
2kW最好不要选择单相异步电动机。另外翘板开关也不适合用来切断电动机这种强感性负载,除非你有超能力能够看准电流过零的时刻切断,否则切断产生的高能量电弧会使开关寿命会很短。至于启动电流那几秒钟的事情,应该不是关键因素。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-8-31 10:05:51 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2020-8-28 09:10
都2kW了,为啥选单相电机?

暖通提资的
     
发表于 2020-8-31 13:44:08 | 显示全部楼层

让暖通改                    
     
发表于 2020-8-31 13:50:58 | 显示全部楼层

贊同,选三相为好
     
 楼主| 发表于 2020-9-1 14:30:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-28 08:38
方案三:CPS关闭断相保护

CPS有单相的吗
     
发表于 2020-9-2 15:34:21 | 显示全部楼层

没有单相的,但是关闭缺相报警以后,可以勉强用。


但是不如让暖通采用三相风机,或者改为多个单相排风扇
     
 楼主| 发表于 2020-9-7 10:32:32 | 显示全部楼层
不是新风机,是单相的全热交换器,有没有区别呢
     
 楼主| 发表于 2020-9-7 12:42:43 | 显示全部楼层
请问有没有老师了解,全热交换器是否自带控制箱,或是自带保护这种情况呢