新规民用建筑电气设计标准应急照明供电疑惑
新规民用建筑电气设计标准13.7.15应急照明供电针对的是集中控制系统吗?非集中控制系统不是由正常照明箱供电吗?这里感觉讲的是集中控制系统.小公建非集中控制系统还要做配电小间,新规范到底是说有配电小间就放配电小间还是说要设配电小间,无奈 对于消防疏散照明系统的规定,GB51348与GB51309似乎不在一个频道上。GB51348没有集中电源的说法,也没有A型B型灯具的区分。 GB51309成文晚,出版早;GB51348成文早,出版晚。二者冲突多多,设计人、审图人又要纠结了。我觉得按照GB51309执行更现实一些。忽略GB51348对消防应急照明的规定,就像当年忽略老民规对火灾自动报警系统的规定一样。 二点半太阳 发表于 2020-8-26 16:52GB51309成文晚,出版早;GB51348成文早,出版晚。二者冲突多多,设计人、审图人又要纠结了。我觉得按照GB51 ...
是的。新民规在14年基本都成文了。跟其他规范冲突多。 好的,谢谢 新民标,用的最多的一个字,就是“可”,是否我也“可”不执行{:1_438:} GB51309成文晚,出版早,略显合理点!{:1_429:} 嘿嘿嘿嘿 发表于 2020-8-27 09:18
新民标,用的最多的一个字,就是“可”,是否我也“可”不执行
国家规范中多次出现这种模棱两可的字眼不太好{:1_428:} 是的,个人觉得这种模棱两可的字应该少用,否则怎么能够叫标准了。 本帖最后由 D800-1~8 于 2020-9-5 23:24 编辑
如果没有配电小间,就要设置。
13.7.15第1条
疏散照明应由主电源、蓄电池 2个电源供电。
为疏散照明供电的————双电源箱、配电箱、EPS箱———应装于配电小间或竖井内!
也就是提供主电源的箱子,装在配电小间。
不管大公建、小公建,只要上了疏散照明——必须提供主电源——必须为主电源箱安排一处配电小间/竖井
不管灯带不带电池,不管是应急照明集中电源、应急照明配电箱,集控、非集控,都要设配电小间/竖井
这条,比GB51309苛刻。GB51309 应急照明配电箱【宜】放在值班室、设备机房(配电房、电梯机房、新风机房、空调机房、防排烟机房、网络机房、消防泵房、生活泵房,只要防火分隔良好的房子通吃)、配电小间/竖井内,也可以壁挂在电梯厅、门厅,很灵活,哪都可以放。。。。但到GB51348,是【应】放在配电小间/竖井,仅此两个地方,苛刻多了。
应急照明集中电源【应】放在消控室、配电房、配电小间/竖井。到GB51348,也是砍掉了消控室、配电房,苛刻一些。
应急照明配电箱对应值班室、集中电源对应消控室,此处也可以看出,51309措辞很严谨。
自带电池可以管控放松,集中电源时候严控风险。——合情合理、体现了分级做风险控制的思路
13.7.14:放配电小间意图就是防火分隔。消防疏散照明100%是属于此条的【消防用电设备】。
估计GB51348 是参照GB 17945-2010 的系统编写的,相关条文按GB 17945的系统设置更容易理解。
按GB50016-2014-10.3.7GB 17945的要求仍有效。 中国的规范,没有最差,只有更差。 以前规范更新速度慢,规范的电子版又不普及,民规这类大集汇的规范确实还有点用处(民规是找依据的好帮手)。现在编委组还有这个胆量做这种规范,真是勇气可嘉{:1_438:}
页:
[1]