开敞式疏散楼梯间设置疏散照明

新民标13.2.3.1条1)开敞式疏散楼梯间应设置疏散照明,请问这条如何理解?是所有的开敞式楼梯间都要设置疏散照明,还是说按照建规里面的规定,需要设置疏散照明的建筑里的开敞式疏散楼梯才要设置?

x01oct 发表于 2020-8-25 11:25:51

可以按照51309来做

小颜19841022 发表于 2020-8-25 11:27:02

目前有个项目,8层,建筑高度24.3,采用的敞开式楼梯间,按照建筑设计防火规范,27米以下的住宅是不需要设置疏散照明的,但是看了新民标13.2.3.1条的条款,就有点疑问了

树欲静而风不止 发表于 2020-8-25 14:18:33

需要设置疏散照明的开敞楼梯间才设

树欲静而风不止 发表于 2020-8-25 14:19:17

不过住宅的,按照住宅电气规范,7层以上,宜设置

swdswd 发表于 2020-8-25 21:55:31

从条文看全复盖,从条说看还是按建规执行

小颜19841022 发表于 2020-8-26 09:03:55

树欲静而风不止 发表于 2020-8-25 14:19
不过住宅的,按照住宅电气规范,7层以上,宜设置

请问“7层以上宜设置”是在住宅哪本规范上写的

树欲静而风不止 发表于 2020-8-26 09:24:00

小颜19841022 发表于 2020-8-26 09:03
请问“7层以上宜设置”是在住宅哪本规范上写的

住宅电气规范,9.3.1

小颜19841022 发表于 2020-8-28 10:37:35

树欲静而风不止 发表于 2020-8-26 09:24
住宅电气规范,9.3.1

9.3.1条是说中高层楼梯间宜设应急照明,查了旧版民用建筑设计通则 ,7-9层属于中高层,新版删了这条了,只有多层和高层、超高层的概念了,现在是因为这一期就4栋8层的住宅,没有消防负荷,如果楼梯间设应急照明,那应急照明就要单独考虑消防电源,不是很合理

二点半太阳 发表于 2020-8-28 15:47:39

若按照此条规定,所有的楼梯间全部应设置疏散照明了,即使只有2层100平方米。如同JGJ16-2008规定只要是公共建筑就要设置火灾自动报警系统一样扯。

xpyyy 发表于 2020-8-29 20:55:56

原条文如下,没提封闭楼梯间、疏散走道需要设置疏散照明;{:1_438:}
13.2.3 下列民用建筑及场所应设置疏散照明:
1 )开敞式疏散楼梯间;
2 )歌舞娱乐、放映游艺厅等场所;
3 )建筑面积超过400 旷的办公场所、会议场所。

树欲静而风不止 发表于 2020-8-31 09:03:20

小颜19841022 发表于 2020-8-28 10:37
9.3.1条是说中高层楼梯间宜设应急照明,查了旧版民用建筑设计通则 ,7-9层属于中高层,新版删了这条了, ...

住宅电气规范依然在引用2术语

azbe 发表于 2020-12-28 18:12:54

x01oct 发表于 2020-8-25 11:25
可以按照51309来做

按照51309,封闭楼梯间是不是可以不设应急照明?

x01oct 发表于 2020-12-28 22:10:49

azbe 发表于 2020-12-28 18:12
按照51309,封闭楼梯间是不是可以不设应急照明?



第8页

lyzzb 发表于 2021-1-4 10:19:50

以前都是根据建规来定性,哪里做哪里不做。现在好了新规频出,我乱了