[规范条文] 开敞式疏散楼梯间设置疏散照明

[复制链接]
     
发表于 2020-8-25 11:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民标13.2.3.1条1)开敞式疏散楼梯间应设置疏散照明,请问这条如何理解?是所有的开敞式楼梯间都要设置疏散照明,还是说按照建规里面的规定,需要设置疏散照明的建筑里的开敞式疏散楼梯才要设置?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-25 11:25:51 | 显示全部楼层
可以按照51309来做
     
 楼主| 发表于 2020-8-25 11:27:02 | 显示全部楼层
目前有个项目,8层,建筑高度24.3,采用的敞开式楼梯间,按照建筑设计防火规范,27米以下的住宅是不需要设置疏散照明的,但是看了新民标13.2.3.1条的条款,就有点疑问了
发表于 2020-8-25 14:18:33 | 显示全部楼层
需要设置疏散照明的开敞楼梯间才设
发表于 2020-8-25 14:19:17 | 显示全部楼层
不过住宅的,按照住宅电气规范,7层以上,宜设置
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-25 21:55:31 | 显示全部楼层
从条文看全复盖,从条说看还是按建规执行
     
 楼主| 发表于 2020-8-26 09:03:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-25 14:19
不过住宅的,按照住宅电气规范,7层以上,宜设置

请问“7层以上宜设置”是在住宅哪本规范上写的
发表于 2020-8-26 09:24:00 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2020-8-26 09:03
请问“7层以上宜设置”是在住宅哪本规范上写的

住宅电气规范,9.3.1
     
 楼主| 发表于 2020-8-28 10:37:35 | 显示全部楼层

9.3.1条是说中高层楼梯间宜设应急照明,查了旧版民用建筑设计通则 ,7-9层属于中高层,新版删了这条了,只有多层和高层、超高层的概念了,现在是因为这一期就4栋8层的住宅,没有消防负荷,如果楼梯间设应急照明,那应急照明就要单独考虑消防电源,不是很合理
     
发表于 2020-8-28 15:47:39 | 显示全部楼层
若按照此条规定,所有的楼梯间全部应设置疏散照明了,即使只有2层100平方米。如同JGJ16-2008规定只要是公共建筑就要设置火灾自动报警系统一样扯。
     
发表于 2020-8-29 20:55:56 | 显示全部楼层
原条文如下,没提封闭楼梯间、疏散走道需要设置疏散照明;
13.2.3 下列民用建筑及场所应设置疏散照明:
1 )开敞式疏散楼梯间;
2 )歌舞娱乐、放映游艺厅等场所;
3 )建筑面积超过400 旷的办公场所、会议场所。
发表于 2020-8-31 09:03:20 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2020-8-28 10:37
9.3.1条是说中高层楼梯间宜设应急照明,查了旧版民用建筑设计通则 ,7-9层属于中高层,新版删了这条了, ...

住宅电气规范依然在引用2术语
     
发表于 2020-12-28 18:12:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-25 11:25
可以按照51309来做

按照51309,封闭楼梯间是不是可以不设应急照明?
     
发表于 2020-12-28 22:10:49 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2020-12-28 18:12
按照51309,封闭楼梯间是不是可以不设应急照明?

2020.12.28-1.JPG

第8页
     
发表于 2021-1-4 10:19:50 | 显示全部楼层
以前都是根据建规来定性,哪里做哪里不做。现在好了新规频出,我乱了