树欲静而风不止 发表于 2020-8-20 17:27:20

市电与发电机

发电机与市电的闭锁,经常设置双切开关。如果我现在只用电气闭锁,不使用机械闭锁是否可行???(即不用双切开关,只用两进线开关的辅助触点来闭锁)

二点半太阳 发表于 2020-8-20 18:03:34

实际上不允许。二次回路故障了呢?比如,控制电源断电。

荣知事 发表于 2020-8-20 18:40:42

可靠性差。

x01oct 发表于 2020-8-20 18:40:46

只机械可以,只电气通常不行

swdswd 发表于 2020-8-20 22:18:58

触点不可靠,应有机械闭鎖

quanquancircles 发表于 2020-8-21 12:24:15

新规4.4.13,备用电源只要求做电气联锁了,老民规还要求机械锁呢

树欲静而风不止 发表于 2020-8-21 14:10:45

quanquancircles 发表于 2020-8-21 12:24
新规4.4.13,备用电源只要求做电气联锁了,老民规还要求机械锁呢

这个还真没有注意,看来可以了