发电机与市电的闭锁,经常设置双切开关。如果我现在只用电气闭锁,不使用机械闭锁是否可行???(即不用双切开关,只用两进线开关的辅助触点来闭锁)
     
发表于 2020-8-20 18:03:34 | 显示全部楼层
实际上不允许。二次回路故障了呢?比如,控制电源断电。
     
发表于 2020-8-20 18:40:46 | 显示全部楼层
只机械可以,只电气通常不行
     
发表于 2020-8-20 22:18:58 | 显示全部楼层
触点不可靠,应有机械闭鎖
     
发表于 2020-8-21 12:24:15 | 显示全部楼层
新规4.4.13,备用电源只要求做电气联锁了,老民规还要求机械锁呢
 楼主| 发表于 2020-8-21 14:10:45 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-21 12:24
新规4.4.13,备用电源只要求做电气联锁了,老民规还要求机械锁呢

这个还真没有注意,看来可以了