只要是一级负荷就必须末端切换了?
如题。例外有哪些呢?主要是这个末端配电箱民规有自己的定义,详见消防末端切换 想办法去找到另有规定者吧。。。。{:1_434:} 大型商场的备用照明,如釆用双重电源交叉供电,则末端箱不必ATSE 要求更加严了,带动了电气产业,对我们也算好事情啊。 这条,和国内现行普遍做法基本吻合
并未拔高很多。
比如一类高层客梯,普遍是机房切换箱。
一类高层走道楼梯间普通照明,10几年前都有楼层双切箱的做法了 这是规范,好多瞎扯蛋,比如四星级的厨房定义成一级负荷,有必要吗,以前还是二级负荷,一级负荷按他规定要末端切换。一般一个4万平酒店厨房三四个,每个150KW左右,酒店一 般只保证冷库冷冻设备末端双切就行了。其他厨房设备有那么重要吗 swdswd 发表于 2020-8-18 17:27
大型商场的备用照明,如釆用双重电源交叉供电,则末端箱不必ATSE
老师双重电源交叉供电的照明系统负荷等级可定为二级负荷 小菜菜、 发表于 2020-8-19 08:44
老师双重电源交叉供电的照明系统负荷等级可定为二级负荷
没有錯,但大型商店的备用照明属一级负荷,双重电源交叉供电也可以 主要是一级负荷的非消防设备框进去太多了。从供配电系统的定义来说,能造成人身伤害和重大经济损失的情况如何界定,到底有哪些? 傻傻分不清楚~~~ 审图意见来了,一级负荷未末端切换,不符合GB51348-2019第3.2.10条(如厨房、宴会厅等) 医院手术室咋办? 按51348的规定,消防不必末端切换,非消防必须末端切换。 听说编制组是希望减少双电源切换的使用,结果这条估计就要增加很多了。