账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13418|回复: 15

[规范条文] 只要是一级负荷就必须末端切换了?

[复制链接]
     
发表于 2020-8-18 16:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。例外有哪些呢?
3.png
     
发表于 2020-8-18 17:11:23 | 显示全部楼层
主要是这个末端配电箱民规有自己的定义,详见消防末端切换
     
发表于 2020-8-18 17:11:59 | 显示全部楼层
想办法去找到另有规定者吧。。。。
     
发表于 2020-8-18 17:27:21 | 显示全部楼层
大型商场的备用照明,如釆用双重电源交叉供电,则末端箱不必ATSE
     
发表于 2020-8-18 17:51:55 | 显示全部楼层
要求更加严了,带动了电气产业,对我们也算好事情啊。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-18 18:08:17 | 显示全部楼层
这条,和国内现行普遍做法基本吻合

并未拔高很多。

比如一类高层客梯,普遍是机房切换箱。
一类高层走道楼梯间普通照明,10几年前都有楼层双切箱的做法了
     
发表于 2020-8-18 18:50:59 | 显示全部楼层
这是规范,好多瞎扯蛋,比如四星级的厨房定义成一级负荷,有必要吗,以前还是二级负荷,一级负荷按他规定要末端切换。一般一个4万平酒店厨房三四个,每个150KW左右,酒店一 般只保证冷库冷冻设备末端双切就行了。其他厨房设备有那么重要吗
     
发表于 2020-8-19 08:44:20 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-18 17:27
大型商场的备用照明,如釆用双重电源交叉供电,则末端箱不必ATSE

老师  双重电源交叉供电的照明系统  负荷等级可定为二级负荷
     
发表于 2020-8-19 13:43:04 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2020-8-19 08:44
老师  双重电源交叉供电的照明系统  负荷等级可定为二级负荷

没有錯,但大型商店的备用照明属一级负荷,双重电源交叉供电也可以
     
发表于 2020-8-19 13:53:36 | 显示全部楼层
主要是一级负荷的非消防设备框进去太多了。从供配电系统的定义来说,能造成人身伤害和重大经济损失的情况如何界定,到底有哪些?
     
发表于 2020-8-19 13:58:47 | 显示全部楼层
傻傻分不清楚~~~
     
发表于 2020-12-14 12:01:22 | 显示全部楼层
审图意见来了,一级负荷未末端切换,不符合GB51348-2019第3.2.10条(如厨房、宴会厅等)
     
发表于 2020-12-14 12:35:52 | 显示全部楼层
医院手术室咋办?
     
发表于 2020-12-14 13:12:52 | 显示全部楼层
按51348的规定,消防不必末端切换,非消防必须末端切换。
     
发表于 2020-12-15 10:58:11 | 显示全部楼层
听说编制组是希望减少双电源切换的使用,结果这条估计就要增加很多了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则