mp88 发表于 2020-8-12 19:57:17

GB51348,新民规,消防广播馈线电压宜采用24V。楼梯间应设广播扬声器。

是说消防广播不再搞110V?全采用24V了?
又可以共用线槽!!
好事啊


楼梯间设消防广播,
大家注意!
这是图面上的东西,漏了很容易被审图提

mp88 发表于 2020-8-12 20:01:08

楼梯间,这个安全区,聚集的东西越来越多


普通感应照明灯、
疏散照明灯、
方向标志灯(新民规似乎不推荐设)
楼层指示灯、
感烟探测器、
广播扬声器、


小小楼梯间 涉及的电压也很多220V、24V、110V(如广播不搞24V)
埋管配线也是个精细活


mp88 发表于 2020-8-12 20:05:50

看了10天民规,没人讨论交流这条么。

欢迎讨论,广播24V是仅末端段?

DDou 发表于 2020-8-12 20:07:12

楼梯间设广播不知道出于何种考虑

树欲静而风不止 发表于 2020-8-13 08:37:24

新民规表26.1.7,还是要求消防广播单独敷设

流碎日月 发表于 2020-8-29 15:32:09

太不理解了楼梯间和电梯前室都要放广播扬声器,规范也没说是不是每层都设置,太不严谨了,还有GB51348-2019第13.3.2条第1款住宅公共门厅设置区域火灾报警控制器,这个真的是。。。唉

xpyyy 发表于 2020-8-29 18:01:55

采用24V,线缆截面又要加大了!

x01oct 发表于 2020-8-30 16:41:32

广播24V有相应的产品么?如果有的话,那可以用啊,如果没有,这不扯淡呢么?!

热雪 发表于 2020-9-1 17:15:40

消防广播以前就都是单独敷设吗?我们都是消防共线槽分3格。旧民规那条我们都没执行。