账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14538|回复: 8

[规范条文] GB51348,新民规,消防广播馈线电压宜采用24V。楼梯间应设广播扬声器。

[复制链接]
     
发表于 2020-8-12 19:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是说消防广播不再搞110V?全采用24V了?
又可以共用线槽!!
好事啊


楼梯间设消防广播,
大家注意!
这是图面上的东西,漏了很容易被审图提

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2020-8-12 20:01:08 | 显示全部楼层
楼梯间,这个安全区,聚集的东西越来越多


普通感应照明灯、
疏散照明灯、
方向标志灯(新民规似乎不推荐设)
楼层指示灯、
感烟探测器、
广播扬声器、


小小楼梯间 涉及的电压也很多220V、24V、110V(如广播不搞24V)
埋管配线也是个精细活


     
 楼主| 发表于 2020-8-12 20:05:50 | 显示全部楼层
看了10天民规,没人讨论交流这条么。

欢迎讨论,广播24V是仅末端段?
     
发表于 2020-8-12 20:07:12 | 显示全部楼层
楼梯间设广播不知道出于何种考虑
发表于 2020-8-13 08:37:24 | 显示全部楼层
新民规表26.1.7,还是要求消防广播单独敷设
     
发表于 2020-8-29 15:32:09 | 显示全部楼层
太不理解了楼梯间和电梯前室都要放广播扬声器,规范也没说是不是每层都设置,太不严谨了,还有GB51348-2019第13.3.2条第1款住宅公共门厅设置区域火灾报警控制器,这个真的是。。。唉
     
发表于 2020-8-29 18:01:55 | 显示全部楼层
采用24V,线缆截面又要加大了!
     
发表于 2020-8-30 16:41:32 | 显示全部楼层
广播24V有相应的产品么?如果有的话,那可以用啊,如果没有,这不扯淡呢么?!
     
发表于 2020-9-1 17:15:40 | 显示全部楼层
消防广播以前就都是单独敷设吗?我们都是消防共线槽分3格。旧民规那条我们都没执行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则