新民标中双重电源的问题
3.2.7和3.2.8中的双重电源是否一样。
如果一样,那普通的车库,负荷等级为二级,根本满足不了。这是需要设置柴发的节奏么
一样 “双重电源的两个低压回路交叉供电”这个“双重电源”怎么理解啊,是说车库的普通照明配电箱也要末端双切;还是说按二级负荷可以就从低压的保障段母线单回路供电。 Forener2333 发表于 2020-8-11 15:50
“双重电源的两个低压回路交叉供电”这个“双重电源”怎么理解啊,是说车库的普通照明配电箱也要末端双切; ...
3.2.8条文解释中有对双重电源的解释 并不是所有的建筑都有一级负荷吧 这条规范的重点是“两个低压回路交叉供电”。跟双切一点关系都没有。
首先什么叫【二级照明】?
这是什么概念?
是否是指二级负荷等级的照明?
二级负荷用双重电源供电,等级提高不少
他这条是只要交叉供电就行了还是说要双电源做切换,这个是关键 二级负荷不一定有双重电源供电,本条本身就是一个矛盾。 一个双重电源指的是高压电源,一个指的是低压回路,两者不一样 这是不是说一级负荷非消防照明负荷要设置末端双切,但是如果采用3.2.7中的交叉供电可以不设置末端双切?但是不知道二级照明是什么意思。。。。 编规范的,脑壳是咋个想的? 如果说二级负荷的照明负荷,可采用一级负荷的两个电源供电的回路均匀交叉布置还可以理解。
现在说应采用双重电源交叉供电,费解,而且似乎排除了其他做法? 交叉供电又是什么意思呢?整个规范新名称层出不穷! 我理解的是1.首先车库照明得划分为二级负荷,一级负荷不适用,2.得有双重电源,3.得做2个总箱,每个防火分区内设2个照明箱,4.每个防火分区的2个照明箱交叉给照明灯具供电。
我的疑问是,1.本来每个防火分区照明功率没多大,这如果设2个照明箱,那是不是挺浪费的,2.车道照明交叉供电,那车位照明也交叉供电? (1)二级照明用电是个什么鬼?照明用电属于二级负荷?
(2)地下车库普通照明的负荷等级,在附表A序号31中并未提及,定为二级负荷依据是什么?