我理解的是1.首先车库照明得划分为二级负荷,一级负荷不适用,2.得有双重电源,3.得做2个总箱,每个防火分 ...
那么,哪些车库的普通照明是二级负荷呢? 我们这都是按车库建筑规范电气章节第一条定负荷等级,包括车库照明,那就是中型车库按二级负荷 我们这审图都这样要求 x01oct 发表于 2020-8-21 11:23
那么,哪些车库的普通照明是二级负荷呢?
好像人防区域的吧 1305850287 发表于 2020-8-24 09:12
好像人防区域的吧
呃。。。。战时正常照明是二级负荷,平时可没说是二级负荷。{:1_428:} 交叉照明之前广泛用在机场航站楼、高铁站,这种高端项目的大空间。
属于人员密集场所、人多且杂乱。
主要是空间很高、20m/30m高,灯具种类多、有一定装饰、变幻,
单个防火分区面积大(消防性能化后),回路也多。
单个防火分区做2个交叉照明箱是可行的
地下车库性质明显不同,
层高低,灯具种类单一(单管灯)、防火分区面积不大,大一些的分区 回路也就12、16个吧
车库人极少,人员停留短暂。
正常照明那么可靠干嘛?
做2套配电箱,一个箱子就8个回路,咪咪小
我能想到的做法就是,地库设2条照明干线。。连接地下一层5个防火分区的照明干线。。。。而不是从防火分区内配电小间双电源箱接。
其实吧,风险更大,任何一个防火分区火灾,可能导致地下一层照明干线故障
51348规范编制组特别喜欢电缆干线。这是一大特点
消防供配电篇,也多次提到用干线