GB51348,新民规,各种名词眼花缭乱。是特意严谨的措辞么?
本帖最后由 D800-1~8 于 2020-8-5 23:19 编辑疏散照明配电箱、应急照明配电箱、消防疏散照明配电箱
双电源自动切换配电箱、双电源自动转换箱、双电源配电箱
要耐心读一读,可能是有深意的 人艰不拆,主编表示已经尽力了。。 主编年级大了 D800-1~8 发表于 2020-8-5 23:18
要耐心读一读,可能是有深意的
大概率是想多了,深意是没有的,没有深思熟虑到是很有可能的 圈出来那几个基本一个意思。。。只能说编的有点仓促吧。 真以为现在规范都是逐句逐字斟酌写出来的啊?真以为是几个老专家先写手稿在做出电子版啊?
想多了,中国特色不都是干活都是临时工吗?{:1_428:}{:1_428:} 看着有点难受 这个标准提高了疏散照明的负荷等级。当疏散照明为二级及以上负荷时,疏散照明有主电源(双电源切换)+蓄电池组共3路电源供电。 搞出这么多的术语,又不给出定义,与GB51309-2018中的术语肯定有冲突。设计人员要发狂了! 你们要理解规范组的专家们,他们已经尽力了。wang总编都说了,出版社给他们卡了半年了,让他们逐字逐句检查,应该比以前好多了。他们还说了,水平就这个样子,请大家多包涵!!! 本帖最后由 WMeng90 于 2020-8-7 09:22 编辑
PE还是PEN,连锁还是联锁
难产必精品呀 WMeng90 发表于 2020-8-7 09:21
PE还是PEN,连锁还是联锁
哥们,看的真仔细~ WMeng90 发表于 2020-8-7 09:21
PE还是PEN,连锁还是联锁
7.4.6应该是勘误吧,保护接地导体是PE...