mp88 发表于 2020-8-5 14:30:19

GB51348,排烟风机的末端切换箱,还能不能设在排烟机房内??

按条文说明是为了解决【配电线路末端】的争论。

如果放在排烟机房,算是提高设计标准、并不违规吗?把末端提到战斗一线部位。

还是必须要放到配电小间去?

可能出现:配电小间离排烟机房很远的情况。单根电缆过去,可靠性差了很多

感觉消防火灾期间,防排烟地位被弱化了

树欲静而风不止 发表于 2020-8-5 14:45:36

估计不久就会有编制组答疑:本条所指为防火卷帘、消防潜水泵、无机房的排烟风机。。。。

树欲静而风不止 发表于 2020-8-5 14:46:15

否则违反建规强条

x01oct 发表于 2020-8-5 15:24:50

树欲静而风不止 发表于 2020-8-5 14:45
估计不久就会有编制组答疑:本条所指为防火卷帘、消防潜水泵、无机房的排烟风机。。。。

排烟风机现在必须放机房里,暖通那本防排烟规范

x01oct 发表于 2020-8-5 15:25:55

违反GB50016      

mp88 发表于 2020-8-5 15:43:13

后面还有条文

13.7.14 除防火卷帘的控制箱外, 消防用电设备的配电箱和控制箱应安装在机房或配电小间内与火灾现场隔离。


挡烟垂壁、电动排烟窗的控制箱,不能放在现场、要放在配电小间

配电小间距离挡烟垂壁、排烟窗、排水泵可能很远

mp88 发表于 2020-8-5 15:45:42

规范条文为什么这么不严谨?这么引发歧义?

与强条冲突的,应该评审会开2轮再做定夺!!

mp88 发表于 2020-8-5 15:53:27

树欲静而风不止 发表于 2020-8-5 14:45
估计不久就会有编制组答疑:本条所指为防火卷帘、消防潜水泵、无机房的排烟风机。。。。

是的。目前不存在无机房排烟风机了。

实在不想做房子、也有带成品防火外壳的排烟风机,类似箱变一样。

x01oct 发表于 2020-8-5 15:55:34

mp88 发表于 2020-8-5 15:43
后面还有条文

13.7.14 除防火卷帘的控制箱外, 消防用电设备的配电箱和控制箱应安装在机房或配电小间内 ...

这个解释真的是有点儿胡扯了,挡烟垂壁、电动排烟窗都是要求控制箱在现场的啊,而且防火卷帘门的控制箱就在现场,挡烟垂壁和电动排烟窗的控制箱不可能比防火卷帘的控制箱防火要求还要严格。

树欲静而风不止 发表于 2020-8-5 15:59:42

x01oct 发表于 2020-8-5 15:55
这个解释真的是有点儿胡扯了,挡烟垂壁、电动排烟窗都是要求控制箱在现场的啊,而且防火卷帘门的控制箱就 ...

感觉这次新民规就是来搅局的

x01oct 发表于 2020-8-5 16:07:45

树欲静而风不止 发表于 2020-8-5 15:59
感觉这次新民规就是来搅局的

我感觉08民规也是某些条款欠考虑,没想到20民标更是变本加厉

小菜菜、 发表于 2020-8-5 16:18:22

消防排水泵的控制箱怎么办~

百家钱 发表于 2020-8-5 16:42:21

本帖最后由 百家钱 于 2020-8-5 16:43 编辑

x01oct 发表于 2020-8-5 16:07
我感觉08民规也是某些条款欠考虑,没想到20民标更是变本加厉
不知道后面会不会有答疑会   这个新规难搞啊 再早或者再迟也好 我就快审图 刚好卡在这个点上 不上不下的{:1_421:}

chipy 发表于 2020-8-5 16:45:59

树欲静而风不止 发表于 2020-8-5 14:45
估计不久就会有编制组答疑:本条所指为防火卷帘、消防潜水泵、无机房的排烟风机。。。。

消防潜污泵控制箱不知末端么?如果配电箱设在配电间,现场是不是还有控制按钮?想想麻烦。

x01oct 发表于 2020-8-5 16:49:08

百家钱 发表于 2020-8-5 16:42
不知道后面会不会有答疑会   这个新规难搞啊 再早或者再迟也好 我就快审图 刚好卡在这个点上 不上不下的{ ...

我觉得没关系吧,通常卡在规范出的前后日期的,是按规证或者甲方合同日期来审图
页: [1] 2 3
查看完整版本: GB51348,排烟风机的末端切换箱,还能不能设在排烟机房内??