百家钱
发表于 2020-8-5 16:51:52
x01oct 发表于 2020-8-5 16:49
我觉得没关系吧,通常卡在规范出的前后日期的,是按规证或者甲方合同日期来审图
审图的人员特别提醒新规要出了让我们注意点{:1_421:}
但是我好了 因为其他专业卡在那里 硬生生拖到了8月1号以后....心情很复杂
yy1980
发表于 2020-8-5 17:23:28
规范的本意应是切换箱在电气小间内。不影响控制箱位置。
D800-1~8
发表于 2020-8-5 22:58:12
yy1980 发表于 2020-8-5 17:23
规范的本意应是切换箱在电气小间内。不影响控制箱位置。
一个风机房设3台风机怎么办?送3根电缆过去。房间里做3个风机控制箱。。。
感觉还是不太习惯。。。。也许慢慢会习惯的
swjtu_zxh
发表于 2020-8-6 09:14:03
树欲静而风不止 发表于 2020-8-5 14:45
估计不久就会有编制组答疑:本条所指为防火卷帘、消防潜水泵、无机房的排烟风机。。。。
现在所有消防风机必须有机房
zhouke
发表于 2020-8-6 09:49:47
有建规、雷规、配规等规范,不明白为什么还要搞一个民规?
wga918
发表于 2020-8-6 12:27:08
利益使然,措施还没更新
azbe
发表于 2020-8-19 23:04:16
本帖最后由 azbe 于 2020-8-19 23:12 编辑
双切换箱可以放在水泵房、但不能放在风机房,是何道理?
chipy
发表于 2020-8-20 08:29:38
马上开始全国宣讲了。到了大师答疑环节。然后 建筑电气杂志开辟专栏,每刊一页,编制组答疑 。
树欲静而风不止
发表于 2020-8-20 08:54:15
azbe 发表于 2020-8-19 23:04
双切换箱可以放在水泵房、但不能放在风机房,是何道理?
我已经和我们这边设计人员讲了,双切箱放在风机房,否则违反建规强条
x01oct
发表于 2020-8-20 09:17:42
树欲静而风不止 发表于 2020-8-20 08:54
我已经和我们这边设计人员讲了,双切箱放在风机房,否则违反建规强条
我们院本周一刚讨论过,双切箱放在电气小间内,定义为“最末一级配电箱”,风机房内是“控制箱”,这样解释就与50016和51348均不矛盾。
看看宣讲是不是这么理解的吧。。。。。。
neulgg
发表于 2020-8-20 10:42:55
本帖最后由 neulgg 于 2020-8-20 10:44 编辑
x01oct 发表于 2020-8-20 09:17
我们院本周一刚讨论过,双切箱放在电气小间内,定义为“最末一级配电箱”,风机房内是“控制箱”,这样解 ...
每个防火分区的电气小间内设置一个双切箱吧?这样做的话,低压配电柜出线是不是要增加许多?
taiyuntao
发表于 2020-8-20 12:04:56
neulgg 发表于 2020-8-20 10:42
每个防火分区的电气小间内设置一个双切箱吧?这样做的话,低压配电柜出线是不是要增加许多?
双切箱置于配电间后面放射式供至控制箱实际是减少了变电所低压柜出线回路数了
whitepigeon
发表于 2020-8-20 12:31:05
x01oct 发表于 2020-8-20 09:17
我们院本周一刚讨论过,双切箱放在电气小间内,定义为“最末一级配电箱”,风机房内是“控制箱”,这样解 ...
这是为了附合条文而强行不矛盾吧。
本来配电柜和控制柜的概念就模糊,规范强行把他们分开处理,嫌配电级数不够多?
x01oct
发表于 2020-8-20 14:47:50
neulgg 发表于 2020-8-20 10:42
每个防火分区的电气小间内设置一个双切箱吧?这样做的话,低压配电柜出线是不是要增加许多?
不可能增加的,原本每个防火分区的消防风机也是2个回路
x01oct
发表于 2020-8-20 14:50:11
whitepigeon 发表于 2020-8-20 12:31
这是为了附合条文而强行不矛盾吧。
本来配电柜和控制柜的概念就模糊,规范强行把他们分开处理,嫌配电级 ...
既然是配电级数,那么控制箱/柜就不算在里面,是吧{:1_428:}
其实就是为了强行符合规范,本来还是想把消防风机房做双电源的,又怕开发商要求强行按规范做,那就只能按照现在的规范“文字”来说明。我感觉可能最终规范组也是会这么解释的,主要审图机构认可,那就没问题,问过北京的审图机构,他们还没开始培训这个。