百家钱 发表于 2020-8-5 09:39:50

GB51348第3.2.12条:三级负荷可采用单电源单回路供电。

相比于旧规 是不是明确了三级消防负荷可以单电源单回路供电?


但是涉及消防总觉得怕怕的 我现在做的都是单电源双回路供电....

百家钱 发表于 2020-8-5 09:41:23

规范网址:http://gf.1190119.com/article-35044.htm

swdswd 发表于 2020-8-5 09:50:37

百家钱 发表于 2020-8-5 09:41
规范网址:http://gf.1190119.com/article-35044.htm

是的没有问题,既然是三级负荷,一路电源就可以了

wga918 发表于 2020-8-5 11:01:49

华南一带三级负荷要求是双回路配电

徐徐非蛮 发表于 2020-8-5 11:16:18

本来一开始有做过单电源单回路供电,后来说消防设备要用双电源切换,所以只能做成单电源双回路的去了{:1_437:}

西瓜皮不瓜 发表于 2020-8-5 11:21:33

话说你们是哪个地方啊。我在北京,消防三级负荷都是按照单电源来的。