账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5819|回复: 5

[规范条文] GB51348第3.2.12条:三级负荷可采用单电源单回路供电。

[复制链接]
     
发表于 2020-8-5 09:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
相比于旧规 是不是明确了三级消防负荷可以单电源单回路供电?


但是涉及消防总觉得怕怕的 我现在做的都是单电源双回路供电....

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2020-8-5 09:41:23 | 显示全部楼层
规范网址:http://gf.1190119.com/article-35044.htm
     
发表于 2020-8-5 09:50:37 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2020-8-5 09:41
规范网址:http://gf.1190119.com/article-35044.htm

是的没有问题,既然是三级负荷,一路电源就可以了
     
发表于 2020-8-5 11:01:49 | 显示全部楼层
华南一带三级负荷要求是双回路配电
     
发表于 2020-8-5 11:16:18 | 显示全部楼层
本来一开始有做过单电源单回路供电,后来说消防设备要用双电源切换,所以只能做成单电源双回路的去了
     
发表于 2020-8-5 11:21:33 | 显示全部楼层
话说你们是哪个地方啊。我在北京,消防三级负荷都是按照单电源来的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则