西瓜皮不瓜 发表于 2020-8-3 13:59:27

以后电缆该怎么标注

GB 51348-2019 对电缆的要求很多采用A、B1、B2、B3,是按照GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》的要求。咱们现在习惯标注还是A、B、C、D 是GB/T 19666-2015要求。

西瓜皮不瓜 发表于 2020-8-3 14:00:31

这两个标准的四个等级对应不

树欲静而风不止 发表于 2020-8-3 14:56:46

我怎么没有看到新民规这方面的要求{:1_437:}

x01oct 发表于 2020-8-3 15:12:15

树欲静而风不止 发表于 2020-8-3 14:56
我怎么没有看到新民规这方面的要求

207页               

树欲静而风不止 发表于 2020-8-3 15:17:53

x01oct 发表于 2020-8-3 15:12
207页

讲的是火灾报警的线路,不是配电线路呀

zhuxiangs 发表于 2020-8-3 15:37:04

配电线路在208页非消防负荷线缆与通信电缆的选择一节有要求

百家钱 发表于 2020-8-3 15:49:57

本帖最后由 百家钱 于 2020-8-3 16:03 编辑

是要按着规范31248了

百家钱 发表于 2020-8-3 16:22:50

太绕了 13.8.4条看条文说明那里 有关耐火电缆和耐火母线槽的主要国家现行标准和国外标准 11. 阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T19666-2019

x01oct 发表于 2020-8-3 16:24:02

树欲静而风不止 发表于 2020-8-3 15:17
讲的是火灾报警的线路,不是配电线路呀

确实是,标题是“消防配电线路的选择与敷设”。。。。

结果内容写得是火灾自动报警系统的报警总线。。。。

不知道是哪位老师写的条文

树欲静而风不止 发表于 2020-8-3 16:25:52

x01oct 发表于 2020-8-3 16:24
确实是,标题是“消防配电线路的选择与敷设”。。。。

结果内容写得是火灾自动报警系统的报警总线。。 ...

我觉得这是个很明显的错误呀

x01oct 发表于 2020-8-3 16:27:28

其实就是这种比较麻烦,通篇说的是这个意思,但是就是不明说,导致某些甲方就愿意买便宜的C级的

要么就说清楚一些,别让设计人员为难了{:1_428:}