账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5679|回复: 10

[问题探讨] 以后电缆该怎么标注

[复制链接]
     
发表于 2020-8-3 13:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 51348-2019 对电缆的要求很多采用A、B1、B2、B3,是按照GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》的要求。咱们现在习惯标注还是A、B、C、D 是GB/T 19666-2015要求。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2020-8-3 14:00:31 | 显示全部楼层
这两个标准的四个等级对应不
发表于 2020-8-3 14:56:46 | 显示全部楼层
我怎么没有看到新民规这方面的要求
     
发表于 2020-8-3 15:12:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-3 14:56
我怎么没有看到新民规这方面的要求

207页               
发表于 2020-8-3 15:17:53 | 显示全部楼层

讲的是火灾报警的线路,不是配电线路呀
     
发表于 2020-8-3 15:37:04 | 显示全部楼层
配电线路在208页非消防负荷线缆与通信电缆的选择一节有要求
     
发表于 2020-8-3 15:49:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 百家钱 于 2020-8-3 16:03 编辑

是要按着规范31248了 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-3 16:22:50 | 显示全部楼层
太绕了 13.8.4条看条文说明那里 有关耐火电缆和耐火母线槽的主要国家现行标准和国外标准 11. 阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T19666-2019
     
发表于 2020-8-3 16:24:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-8-3 15:17
讲的是火灾报警的线路,不是配电线路呀

确实是,标题是“消防配电线路的选择与敷设”。。。。

结果内容写得是火灾自动报警系统的报警总线。。。。

不知道是哪位老师写的条文
发表于 2020-8-3 16:25:52 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-3 16:24
确实是,标题是“消防配电线路的选择与敷设”。。。。

结果内容写得是火灾自动报警系统的报警总线。。 ...

我觉得这是个很明显的错误呀
     
发表于 2020-8-3 16:27:28 | 显示全部楼层
其实就是这种比较麻烦,通篇说的是这个意思,但是就是不明说,导致某些甲方就愿意买便宜的C级的

要么就说清楚一些,别让设计人员为难了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则