jj2003c 发表于 2020-8-31 09:54:23

消防以建规为准、以强条为准!

llylhq1982 发表于 2020-8-31 10:49:49

按新规范,已被提了强条了

BEBE 发表于 2020-8-31 14:13:54

建规出来新版前,还是老老实实末端切比较稳妥啊

流碎日月 发表于 2020-8-31 15:00:07

llylhq1982 发表于 2020-8-31 10:49
按新规范,已被提了强条了

我们是没有按照新规改,但是被审图提了新规范这条。

自由的零线 发表于 2020-9-2 21:15:35

流碎日月 发表于 2020-8-29 15:05
不知道可不可以放在下层的电井内然后再引上到控制箱,这样反而很不可靠

这相当于支线穿越防火分区了,不过新规里说是支线不宜穿越防火分区

BEBE 发表于 2020-9-3 08:22:59

流碎日月 发表于 2020-8-31 15:00
我们是没有按照新规改,但是被审图提了新规范这条。

这设计真的是没法搞了{:1_430:}

zz_1973 发表于 2020-9-23 17:18:27

x01oct 发表于 2020-8-5 16:06
抬杠就没意思了

有理就讲理,不要人身攻击。
别人讲道理就是抬杠,这就是人身攻击。

L446231510 发表于 2020-9-29 11:41:08

有没有人考虑过按新规范执行,以后有喷淋系统地下室的潜污泵控制设置在哪里。

刘潘辉 发表于 2020-11-12 12:32:28

说车库不属于民用建筑,能挑战成功吗?民标里面可是有车库的内容的。

abu1216 发表于 2020-11-16 15:35:54

专家说防火规范上末端双切的是配电箱,放在风机房的是控制箱,这条是为了减少双切开关的使用
但是普遍认为电缆增加了

叶凡 发表于 2020-11-17 14:59:08

在网上找到一个新民标宣贯学习的资料,上面倒是明确写了双电源箱设置部位就按新民标要求,并说明王总在长沙站已给出解释,民规已在建设部、公安部备案,做法可行。就是不知道审图认不认这个宣贯学习资料。
D:\1.JPG

叶凡 发表于 2020-11-17 15:00:26

不会贴图,试试能看见不

香樟_XbNBH 发表于 2021-1-18 16:27:55

神仙打架,屁民遭殃!一个强条,一个普通条文,我还是参照强条执行吧,审图的提了再解释呗,我也很想听听审图老师是怎么看待这个问题的

路过_AK273 发表于 2021-1-19 15:25:43

流碎日月 发表于 2020-8-29 15:03
风机倒还好,要命的消防电梯潜污泵,好多时候集水坑离电井或配电间、风机房特别远,怎么把他们的控制箱放在 ...

说的在理,规范编得有问题。

Hero_我大哥 发表于 2021-1-19 15:26:50

风机房设置控制箱,配电间内设置配电箱,怎么样{:1_438:}