ccck
发表于 2020-8-5 09:10:25
树欲静而风不止 发表于 2020-8-3 08:34
其实,配电小间还比较好弄,有住宅楼核心筒下的,一般有位置,没有核心筒的,有些不能做车位的搞一个,面积 ...
麻烦的就是,甲方要求你提供配电小间具体的面积,小了不好用,大了他们鸟都不鸟你
ze__xiang
发表于 2020-8-5 09:28:53
呵呵,按新民规设计,就等着被外审以违反强条的名义枪毙,不信的可以试试。
zz_1973
发表于 2020-8-5 15:58:15
x01oct 发表于 2020-8-3 10:59
很明显,风机房不是配电小间,而且一个防火分区您也不可能设好几个配电小间
理解万岁。
没有规范说,风机房不能做配电小间。
没有规范说,一个防火分区不能有多个配电小间。
把风机房当做配电小间没有什么不可以。
x01oct
发表于 2020-8-5 16:06:38
zz_1973 发表于 2020-8-5 15:58
理解万岁。
没有规范说,风机房不能做配电小间。
没有规范说,一个防火分区不能有多个配电小间。
抬杠就没意思了
二点半太阳
发表于 2020-8-6 18:00:04
风机房内设风机控制箱,控制箱的电源从设置在本防火分区内配电小间内的双电源切换箱放射式引接。
树欲静而风不止
发表于 2020-8-7 08:47:06
二点半太阳 发表于 2020-8-6 18:00
风机房内设风机控制箱,控制箱的电源从设置在本防火分区内配电小间内的双电源切换箱放射式引接。
建规和民规,哪个重要执行哪个
ethan_fan
发表于 2020-8-7 10:30:30
防火分区设配电小间做法,我这边已经推行了几年了
但是风机房不做末端切换,还是保留意见,毕竟有那么多连锁线要过去,相比来说,末端设置控制箱是符合分布式理念的,而且可靠性更高
当然,还有个做法,就是在风机房加面积比较小的电井
cw8296412
发表于 2020-8-13 16:42:42
。。。“防火卷帘等可”。。。注意这个可字,是表示有选择的。。。。
azbe
发表于 2020-8-13 17:43:37
yjgabc 发表于 2020-8-4 09:38
明示下,"防排烟机房不能设配电箱"这条在哪?
不是不能设配电箱,是不能把本防火分区的双切换箱放在风机房中。这个规定很可笑。
mp88
发表于 2020-8-13 18:14:25
还要结合13.7.11、13.7.14条
xiaosong
发表于 2020-8-14 14:37:43
按新规范的要求,人家编写组给你说了,导线的防火能力增强了
mofei0312
发表于 2020-8-27 10:00:13
本帖最后由 mofei0312 于 2020-8-27 10:09 编辑
这种冲突让我们如何是好
自由的零线
发表于 2020-8-27 12:53:08
如果屋面有排烟机房,而没有强电间怎么办?还必须为他设个强电间?
流碎日月
发表于 2020-8-29 15:03:28
风机倒还好,要命的消防电梯潜污泵,好多时候集水坑离电井或配电间、风机房特别远,怎么把他们的控制箱放在这些房间内,总不能每个集水坑旁边放个电井吧
流碎日月
发表于 2020-8-29 15:05:11
自由的零线 发表于 2020-8-27 12:53
如果屋面有排烟机房,而没有强电间怎么办?还必须为他设个强电间?
不知道可不可以放在下层的电井内然后再引上到控制箱,这样反而很不可靠