A型应急照明管线敷设问题!!!急求
如题,目前A型应急照明能否和火灾报警桥架共金属线槽,加隔板?电压等级也符合,求大神解答 可以,用封闭式金属线槽加金属隔板 見〈低规〉7.6.19〈火规〉11、2、5
GB51309之4.3.12 建议单独敷设,因为是完全不同的系统 11.2.5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用向一线槽时,线槽内应有隔板分隔。 火灾自动报警图集14X505-1的P72,A型应急照明系统电源线路可以和火灾报警系统(同电压等级)可共管(共线槽)。 电压等级不同,又不是同一系统建议分开 songxia_123 发表于 2020-7-30 10:20
火灾自动报警图集14X505-1的P72,A型应急照明系统电源线路可以和火灾报警系统(同电压等级)可共管(共线槽 ...
那个只是DC24V的可以吧,如果是DC36V 电压不一样,是不是也不行了? xiaosong 发表于 2020-7-29 09:40
11.2.5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用向一线槽时,线槽内应有隔板分隔。
电压等级怎么不同 swdswd 发表于 2020-7-28 23:20
可以,用封闭式金属线槽加金属隔板
{:1_443:}感觉应该可以的 songxia_123 发表于 2020-7-30 10:20
火灾自动报警图集14X505-1的P72,A型应急照明系统电源线路可以和火灾报警系统(同电压等级)可共管(共线槽 ...
我去看看{:1_432:} xiaosong 发表于 2020-7-30 11:58
电压等级不同,又不是同一系统建议分开
怎么不同了 无本之末 发表于 2020-7-30 17:00
感觉应该可以的
14X505-1第72頁汇总表已明确可以! 关于36V和24V过去也发帖问过能否共管(共线槽)。
民规:
8.3,5 除下列情况外,不同回路的线路不宜穿于同一根金属导管内:
1 标称电压为50V及以下的回路; ...
swdswd 发表于 2020-7-30 17:16
14X505-1第72頁汇总表已明确可以!
嗯,感觉可以的