如题,目前A型应急照明能否和火灾报警桥架共金属线槽,加隔板?电压等级也符合,求大神解答

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-7-28 23:20:44 | 显示全部楼层
可以,用封闭式金属线槽加金属隔板
     
发表于 2020-7-28 23:32:29 | 显示全部楼层
見〈低规〉7.6.19
〈火规〉11、2、5
GB51309之4.3.12
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2020-7-29 09:36:55 | 显示全部楼层
建议单独敷设,因为是完全不同的系统
     
发表于 2020-7-29 09:40:02 | 显示全部楼层
11.2.5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用向一线槽时,线槽内应有隔板分隔。
     
发表于 2020-7-30 10:20:13 | 显示全部楼层
火灾自动报警图集14X505-1的P72,A型应急照明系统电源线路可以和火灾报警系统(同电压等级)可共管(共线槽)。
     
发表于 2020-7-30 11:58:15 | 显示全部楼层
电压等级不同,又不是同一系统建议分开
     
发表于 2020-7-30 13:29:25 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2020-7-30 10:20
火灾自动报警图集14X505-1的P72,A型应急照明系统电源线路可以和火灾报警系统(同电压等级)可共管(共线槽 ...

那个只是DC24V的可以吧,如果是DC36V 电压不一样,是不是也不行了?
     
 楼主| 发表于 2020-7-30 15:08:33 | 显示全部楼层
xiaosong 发表于 2020-7-29 09:40
11.2.5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用向一线槽时,线槽内应有隔板分隔。

电压等级怎么不同
     
 楼主| 发表于 2020-7-30 17:00:15 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-28 23:20
可以,用封闭式金属线槽加金属隔板

感觉应该可以的
     
 楼主| 发表于 2020-7-30 17:03:09 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2020-7-30 10:20
火灾自动报警图集14X505-1的P72,A型应急照明系统电源线路可以和火灾报警系统(同电压等级)可共管(共线槽 ...

我去看看
     
 楼主| 发表于 2020-7-30 17:04:16 | 显示全部楼层
xiaosong 发表于 2020-7-30 11:58
电压等级不同,又不是同一系统建议分开

怎么不同了
     
发表于 2020-7-30 17:16:21 | 显示全部楼层

14X505-1第72頁汇总表已明确可以!
     
发表于 2020-7-30 17:33:46 | 显示全部楼层
关于36V和24V过去也发帖问过能否共管(共线槽)。
民规:
8.3,5 除下列情况外,不同回路的线路不宜穿于同一根金属导管内:
1 标称电压为50V及以下的回路; ...
     
 楼主| 发表于 2020-7-30 17:53:06 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-30 17:16
14X505-1第72頁汇总表已明确可以!

嗯,感觉可以的