1、三级消防负荷,要求末端互投。也就是有两路电源了。如果这两路电源来自同一母线段,有何意义。两路电 ...
单电源,两回路供电措施仅能理解为线路备用 yjgabc 发表于 2020-7-22 08:41
1、就条文论条文,人家提的没错,末端互投,规范又没有说局限于几级负荷(别用民规来反驳建规,不是一个级 ...
您好,我这个加气站站外只有一台箱变。消防泵主用电是从这里取的,那加互投的话,再从这个箱变引一路过来可以吗?我想表达的意思是,如果是三级负荷又要末端切换,那两回路都从一个变压器取电是否可以,谢谢您了! 加气站的项目,为何搬民建的消防规范? 小白梁学设计 发表于 2020-7-22 09:35
您好,我这个加气站站外只有一台箱变。消防泵主用电是从这里取的,那加互投的话,再从这个箱变引一路过来 ...
和审图沟通下这样行不行,不行就只能加柴油发电机或者采用柴油机驱动的消防泵。
或者向上级部门申诉,我们总工就干过这事,还赢了。 nicebin 发表于 2020-7-22 09:59
加气站的项目,为何搬民建的消防规范?
您好!请问那应该遵循哪本规范呢,麻烦指点一下,谢谢了。给审图老师说《汽车加油加气站设计与施工规范》里规定消防用水量大于35L/S才上给水泵上双动力源,但他一直强调《建筑设计防火规范》。 小白梁学设计 发表于 2020-7-22 09:35
您好,我这个加气站站外只有一台箱变。消防泵主用电是从这里取的,那加互投的话,再从这个箱变引一路过来 ...
可以,从同个箱变取两路,这也是审图的意思。至少线路上有加了一道保险,万一第一路的开关坏了或者电缆断了呢。 yjgabc 发表于 2020-7-22 11:40
可以,从同个箱变取两路,这也是审图的意思。至少线路上有加了一道保险,万一第一路的开关坏了或者电缆断 ...
谢谢您了!我看到您点评说“《汽规》没有《建规》权威”,但有这么个情况:《汽规》10.2.2、10.2.3规定了可以不设置消防给水系统的情况,也就没有消火栓;而《建规》8.1.2规定“储罐(区)应设置室外消火栓系统”。实际设计中,只要满足《汽规》可以不上消防给水系统的加油站或加气站,都没有设置消防给水系统,没有消火栓。这该如何解释呢? yjgabc 发表于 2020-7-22 08:43
1、就条文论条文,人家提的没错,末端互投,规范又没有说局限于几级负荷(别用民规来反驳建规,不是一个级 ...
说的很好啊{:1_452:} 小白梁学设计 发表于 2020-7-22 13:43
谢谢您了!我看到您点评说“《汽规》没有《建规》权威”,但有这么个情况:《汽规》10.2.2、10.2.3规定了 ...
你说的这种情况我们也遇到过,最后水专业在加油站自备水井处装了一个泵(具体什么样的我不清楚),能够看作是一个消火栓,才通过的。 小白梁学设计 发表于 2020-7-22 10:03
您好!请问那应该遵循哪本规范呢,麻烦指点一下,谢谢了。给审图老师说《汽车加油加气站设计与施工规范》 ...
从箱变过去两路线吧,满足规范要求。很多时候,专家的意思其实是问你“服不服?”你说“服了!”就通过了。 消防泵用电两路取自一台箱变,末端互投的话,应当满足审图提的“建规10.1.8款要求与几级负荷没关系”。 小白梁学设计 发表于 2020-7-22 13:43
谢谢您了!我看到您点评说“《汽规》没有《建规》权威”,但有这么个情况:《汽规》10.2.2、10.2.3规定了 ...
我给你解释:那是因为你没碰上较真的审图大师,之前的不提也就过去了。碰上较真的你就过不去了。你不能你说之前某某的就没上消火栓就过了,我这个怎么就不行?别较真,大师说规范按从严执行,一个规范说设,一个规范说不设,那就按设来算。别较真,较真你的图就过不去了。还是我那句话,有较真的时间和精力,你的图都改完了。 涉及强条。审图基本都按保守考虑。审图的还怕项目检查时万一检查人也是保守理解,被查出漏审强条呢。还是大家相互理解吧