西瓜皮不瓜 发表于 2020-7-21 17:28 1、三级消防负荷,要求末端互投。也就是有两路电源了。如果这两路电源来自同一母线段,有何意义。两路电 ...
yjgabc 发表于 2020-7-22 08:41 1、就条文论条文,人家提的没错,末端互投,规范又没有说局限于几级负荷(别用民规来反驳建规,不是一个级 ...
消防应急照明专题帖子汇总
小白梁学设计 发表于 2020-7-22 09:35 您好,我这个加气站站外只有一台箱变。消防泵主用电是从这里取的,那加互投的话,再从这个箱变引一路过来 ...
nicebin 发表于 2020-7-22 09:59 加气站的项目,为何搬民建的消防规范?
yjgabc 发表于 2020-7-22 11:40 可以,从同个箱变取两路,这也是审图的意思。至少线路上有加了一道保险,万一第一路的开关坏了或者电缆断 ...
yjgabc 发表于 2020-7-22 08:43 1、就条文论条文,人家提的没错,末端互投,规范又没有说局限于几级负荷(别用民规来反驳建规,不是一个级 ...
小白梁学设计 发表于 2020-7-22 13:43 谢谢您了!我看到您点评说“《汽规》没有《建规》权威”,但有这么个情况:《汽规》10.2.2、10.2.3规定了 ...
小白梁学设计 发表于 2020-7-22 10:03 您好!请问那应该遵循哪本规范呢,麻烦指点一下,谢谢了。给审图老师说《汽车加油加气站设计与施工规范》 ...