按风机作法无问题,控制原理都是一样的
非常感谢解答!我还有一个问题,现行隔离开关的定义不是接通 分断 隔离吗?(GB 14048.3——2008),这个分断不是指分断负荷开关电流吗 swdswd 发表于 2020-7-17 13:35
小于15Kw也可以用刀闸是通用作法,再大一般用接触器、磁力启动器等通断
非常感谢您解答!还有一个问题,按现行开关标准,隔离开关不也是能分断负荷电流吗? cad2020 发表于 2020-7-17 14:55
非常感谢解答!我还有一个问题,现行隔离开关的定义不是接通 分断 隔离吗?(GB 14048.3——2008),这个 ...
该规范说的有分断,
那是指组合电器刀熔开关在短路時由熔断器分断短路电流 cad2020 发表于 2020-7-17 18:54
非常感谢您解答!还有一个问题,按现行开关标准,隔离开关不也是能分断负荷电流吗?
隔离开关无灭弧能力,故不能分断负荷电流 cad2020 发表于 2020-7-17 18:54
非常感谢您解答!还有一个问题,按现行开关标准,隔离开关不也是能分断负荷电流吗?
负荷隔离开关有一定的灭弧能力,故可切断负荷电流 cad2020 发表于 2020-7-17 18:54
非常感谢您解答!还有一个问题,按现行开关标准,隔离开关不也是能分断负荷电流吗?
断路器可切断负荷电流与短路电流