cad2020 发表于 2020-7-16 16:14:39

水泵两地控制像风机两地控制一样做是否可以?

水泵图集上16D300-3的229页的两地控制是不是把液位器部分换成现场控制按钮盒就可以实现?

cad2020 发表于 2020-7-16 16:17:02

图集如下,不知道怎么发图片...

jinder 发表于 2020-7-16 16:41:48

两地就是“就地”和“远方”。
这里的“就地”是指控制箱的控制。对应“手动”档位
“远方”是指水位控制,对应自动档位。

cad2020 发表于 2020-7-16 16:52:25

jinder 发表于 2020-7-16 16:41
两地就是“就地”和“远方”。
这里的“就地”是指控制箱的控制。对应“手动”档位
“远方”是指水位控制 ...

那我的理解有误了,我想做的是现场控制按钮盒(控制箱不与水泵在同一处),那水泵图集这个就没有对应的原理图了,是否可以像风机的按钮盒一样接入呢?

cad2020 发表于 2020-7-16 16:55:04

还想请教一个问题,图集上的液位控制,水位控制和电机控制如何选择?

cad2020 发表于 2020-7-16 16:57:14

如图中,两台水泵也只提供了一种控制方式

jinder 发表于 2020-7-16 17:19:04

cad2020 发表于 2020-7-16 16:52
那我的理解有误了,我想做的是现场控制按钮盒(控制箱不与水泵在同一处),那水泵图集这个就没有对应的原 ...

一般控制箱目视范围内看不到水泵,会在水泵就近做紧急启停开关(实际就一刀闸开关)。你乐意,可以把它当做就地控制也行

jinder 发表于 2020-7-16 17:23:35

cad2020 发表于 2020-7-16 16:55
还想请教一个问题,图集上的液位控制,水位控制和电机控制如何选择?

你唯一要做的,就是看他的控制满不满足你的要求,满足了之后,你选哪个方式控制都不是问题。
如果你想知道各个控制的优缺点,去找厂家问更好。

cad2020 发表于 2020-7-16 17:32:04

jinder 发表于 2020-7-16 17:19
一般控制箱目视范围内看不到水泵,会在水泵就近做紧急启停开关(实际就一刀闸开关)。你乐意,可以把它当 ...

这样就不用做现场按钮盒了,那这个刀闸需要设计表达吗

swdswd 发表于 2020-7-16 21:54:20

cad2020 发表于 2020-7-16 17:32
这样就不用做现场按钮盒了,那这个刀闸需要设计表达吗

为什么控制箱不放在就地呢?

swdswd 发表于 2020-7-16 22:26:17

cad2020 发表于 2020-7-16 17:32
这样就不用做现场按钮盒了,那这个刀闸需要设计表达吗

如不能,设就地按鈕及解除远方控制的手动旋转开关(对<15KW的.水泵设刀闸也可)

cad2020 发表于 2020-7-17 10:42:25

swdswd 发表于 2020-7-16 22:26
如不能,设就地按鈕及解除远方控制的手动旋转开关(对<15KW的.水泵设刀闸也可)

水泵在屋面,控制箱放电井,就地按钮和旋转开关的接法按风机做法是否可以?小于15千瓦是怎么来的,隔离开关没有这个电流限制吧(这里的刀闸和隔离开关应该是一个意思?)

swdswd 发表于 2020-7-17 13:17:32

cad2020 发表于 2020-7-17 10:42
水泵在屋面,控制箱放电井,就地按钮和旋转开关的接法按风机做法是否可以?小于15千瓦是怎么来的,隔离开 ...

按风机作法无问题,控制原理都是一样的

swdswd 发表于 2020-7-17 13:19:26

cad2020 发表于 2020-7-17 10:42
水泵在屋面,控制箱放电井,就地按钮和旋转开关的接法按风机做法是否可以?小于15千瓦是怎么来的,隔离开 ...

刀闸与隔离开关不同,隔离开关不能断开负荷电流

swdswd 发表于 2020-7-17 13:35:07

cad2020 发表于 2020-7-17 10:42
水泵在屋面,控制箱放电井,就地按钮和旋转开关的接法按风机做法是否可以?小于15千瓦是怎么来的,隔离开 ...

小于15Kw也可以用刀闸是通用作法,再大一般用接触器、磁力启动器等通断