关于火灾时切断非消防的一些疑问
请教下各位老师火灾时切断非消防 到底是如何实现的呢1.是通过在进线柜上安装输入输出模块与火灾自动报警系统联动吗 2.电气火灾监控系统是否能够实现在火灾时切断非消防的要求呢 3.那些级别比较低的建筑物 既没有火灾自动报警系统也没有火灾监控系统 是如何实现切非的呢是消防员在着火时冲进配电间手动切断吗我一直都听前辈们说 火灾时需要切断非消防供电阻止火势蔓延和防止触电 并在说明中阐述可是配电箱到底如何实现这一功能我一直都挺疑惑的 希望有经验的前辈能够分享一下工作的经验和心得感谢~{:5_194:} 问题1:非消防配电箱总开关用3340型(帶分励脫扣器),FAS设工/O模块火灾時切非 原理图見04X501-P56 问题2:电气火灾监控系统是予警系统,不作火灾时切非功能 问题3:手动就地切非 swdswd 发表于 2020-7-15 21:21
原理图見04X501-P56
哈哈 翻了图集 找到这个做法了 十分感谢 如果是低压配电柜MNS柜电气火灾监控系统在每一个回路里做的那个探测应该也是这个吧 在每一个抽屉里安装一个模块 swdswd 发表于 2020-7-15 21:58
问题3:手动就地切非
原来真的是手动切非啊 感觉我已经做设计做傻了(⊙_⊙) 常做的室内二次装修项目是这样考虑的:
1、大楼非消防电源总配电箱手动切非。
2、其它按各防火分区划分非消防配电箱设分励脫扣器联动切非,电梯动力先迫降反馈信号再切除。
3、防火分区内独立疏散防火区域单独做切非。 3343 发表于 2020-7-16 10:19
哈哈 翻了图集 找到这个做法了 十分感谢 如果是低压配电柜MNS柜电气火灾监控系统在每一个回路里做的那 ...
是这样子的
页:
[1]